本帖最后由 结构童子 于 2014-4-25 13:20 编辑 当地震作用大于15度时,我们怎么回代呢?估计只有像我这样的菜鸟才会问这样的问题,不过今天是被我搞懂了,拿出来同新手分享一下,高手就一笑而过吧。直接举例子:大于15度,回代到哪?代到这里吗?回答:不是。翻开satwe用户手册13页。注意了,如果在这里面填,那么风荷载的角度也就变了。当结构受地震控制的时候我们应该回代到这里。
本帖最后由 结构童子 于 2014-4-25 13:20 编辑
当地震作用大于15度时,我们怎么回代呢?估计只有像我这样的菜鸟才会问这样的问题,不过今天是被我搞懂了,拿出来同新手分享一下,高手就一笑而过吧。
直接举例子:
大于15度,回代到哪?
代到这里吗?回答:不是。
翻开satwe用户手册13页。
注意了,如果在这里面填,那么风荷载的角度也就变了。当结构受地震控制的时候我们应该回代到这里。
怎么填?
地震可以跟X轴夹角为18度 那么也可以跟Y轴18度,顺时针逆时针问题。地震能自动考虑双向作用 所以只要输入2个角度。
小伙伴们,明白了吗?
最后感谢以下几位网友:
孤石:598***623 刘义:279***225 高盼:962***930 还有最佳配角:jamss:842***697
12楼
额,这个问题也不简单啊
回复
13楼
说明书27页:该角度是与整体坐标系X轴正方向的夹角
回复
14楼
怀疑一下。。。为什么需要输入2个附加地震力的角度为 -18和82呢???求学习指教一下。
按照我以往的做法, 就是当产一个大于15°的地震力 就在斜交抗侧力附加地震里 填2 角度为 -18°和(180-18)°
回复
15楼
kaopu0720 发表于 2014-4-25 09:58 怀疑一下。。。为什么需要输入2个附加地震力的角度为 -18和82呢???求学习指教一下。 按照我以往的 …你这两个方向就是一个方向啊。
回复
16楼
按我们的做法都是填一个,能大神们能说说为什么填2个,依据在哪里
回复
17楼
kaopu0720 发表于 2014-4-25 09:58 怀疑一下。。。为什么需要输入2个附加地震力的角度为 -18和82呢???求学习指教一下。 按照我以往的 …是的 。。。想问你一下哈,你说的 “地震可以跟X轴夹角为18度,那么也可以跟Y轴18度,顺时针逆时针问题.地震能自动考虑双向作用” 这句话,挺长见识的。 依据在哪里呢??楼主 (我是这样想的,pkpm 确实能够进行双向地震作用。 然后进行计算,并算出结果,只看结果地震作用最大的方向=-17.785(度) 这一点便分析出,是以X轴逆时针方向-17.785° 的地震力为最大作用。。。 并没有说也在Y轴方向添加一个82度的附加地震力哇???) 自己也比较疑惑,求楼主提供相关的依据
回复
18楼
结构童子 发表于 2014-4-25 09:01 地震可以跟X轴夹角为18度 那么也可以跟Y轴18度,顺时针逆时针问题。地震能自动考虑双向作用 所以只要输入 …这里不存在逆时针顺时针的问题,-18°指的是在整体坐标系中,以原点为转动中心,自X轴顺时针偏移18°,并非顺时针和逆时针都会考虑,否则也就不会有18°的正负号了。斜交抗侧力构建方向附加地震角只要选定,软件会自动增加以转动过的坐标系的地震力计算工况(包含-18°的垂直方向)。供参考
回复
19楼
每天进步一点点,,,,,,,,
回复
20楼
楼主 82°是怎么来的?
回复
21楼
很好的知识分析,虚心学习,值得体会。