“公共建筑节能设计标准”中的第5.2.3中说:下分式全带跨越管的水平单管系统能实现分区热计量。那上分式全带跨越管的水平单管系统能不能也实现啊?
“公共建筑节能设计标准”中的第5.2.3中说:下分式全带跨越管的水平单管系统能实现分区热计量。
那上分式全带跨越管的水平单管系统能不能也实现啊?
免费打赏
亲爱的胖十斤
2017年09月30日 10:53:20
2楼
全带跨越管的水平单管系统分室(区)水利调节能力本来就不好(比水平双管系统差得多),如果再采用上分式(上供式),由于各层之间存在重力循环产生的垂直失调,所以分区调节或计量难度很大。相反,如果采用下分式(下供下回式),由于低层环路比较短,可以减轻甚至抵消各层的垂直失调,有利于各层的水利平衡,水力调节和分区计算自然也就容易一些。