8度0.2g,I类场地,乙类设防
zyydyyy
zyydyyy Lv.6
2014年04月25日 17:30:11
只看楼主

8度0.2g,I类场地,乙类设防学校(<24m),根据规范,抗震措施的抗震等级按9度考虑,框架抗震等级1级,根据抗规甲、乙类建筑I类场地的抗震构造措施等级应允许按照本地区设防烈度8度考虑,抗震构造措施等级为2级PKPM中有小弟有一个疑问请高手指点PKPM中,框架抗震等级选取一级;抗震构造措施的抗震等级是否需要降低一级我的疑问是PKPM的框架抗震等级选取一级,那么抗震构造措施的抗震等级就是一级,还是PKPM的抗震构造措施的抗震等级是根据设防烈度确定

8度0.2g,I类场地,乙类设防学校(<24m),根据规范,抗震措施的抗震等级按9度考虑,框架抗震等级1级,根据抗规甲、乙类建筑I类场地的抗震构造措施等级应允许按照本地区设防烈度8度考虑,抗震构造措施等级为2级
PKPM中有小弟有一个疑问请高手指点
PKPM中,框架抗震等级选取一级;抗震构造措施的抗震等级是否需要降低一级
我的疑问是PKPM的框架抗震等级选取一级,那么抗震构造措施的抗震等级就是一级,还是PKPM的抗震构造措施的抗震等级是根据设防烈度确定
免费打赏
yuanwei103
2014年04月25日 17:41:05
2楼
这个你可以看看梁柱的箍筋直径,判断一下构造措施的抗震等级,然后你再调整。
回复
zyydyyy
2014年04月25日 17:44:21
3楼
yuanwei103 发表于 2014-4-25 17:41 这个你可以看看梁柱的箍筋直径,判断一下构造措施的抗震等级,然后你再调整。嗯,谢谢,
回复
xxpzzw2006
2014年04月29日 10:50:13
4楼
即抗震措施是确定抗震等级的一个因素,,其中与抗震措施对应的设防烈度同另外四个因素(抗震设防类别、A(B)级高度钢筋混凝土高层建筑、结构体系及建筑高度)确定用于“严格意义”计算的抗震等级,
回复
ruguoni
2014年04月29日 11:13:37
5楼
pkpm输入:烈度为8度,抗震等级为1级。抗震构造措施降低一级。
抗震措施是包含内力调整的。而抗震构造措施就是配筋要达到,不需要内力调整。抗震措施包含抗震构造措施。
抗震规范只说可以把抗震构造措施降低一级。也就是抗震措施中的内力调整还是需要的。
回复
pengshuai77
2014年04月30日 17:58:19
6楼
以前没有遇到过此类问题,今天仔细琢磨了下,同意楼上的观点。
回复
guanli1988
2014年05月03日 16:54:28
7楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开