梁柱刚接节点,梁腹板高强螺栓连接,上下翼缘与柱坡口焊接,现在梁加工短了40mm,求各位指点怎么处理,总共13根梁都短了
梁柱刚接节点,梁腹板高强螺栓连接,上下翼缘与柱坡口焊接,现在梁加工短了40mm,求各位指点怎么处理,总共13根梁都短了
2楼
拉回工厂,重新加工
回复
3楼
cyqde 发表于 2014-4-26 15:10 拉回工厂,重新加工垫2层20mm厚钢板,焊接牢固,然后螺栓连接。
回复
4楼
不解,看图腹板好像连上去了,螺栓孔怎么对齐的呀?
回复
5楼
学习学习。
回复
6楼
如果是施工问题,由施工方出解决方案,设计院在业主的许可下审核;如果是设计问题(一般不大可能会造成梁短,是不是尺寸不闭合?)需要由设计院出处理方案。
回复
7楼
需要计算复核 看是加钢板焊接 还是用螺栓连接什么的
回复
8楼
chong jia gong
回复
9楼
按图纸加工怎么会短呢?
回复
10楼
人才啊,拉回去回炉吧
回复
11楼
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
回复