等电位连接是不是各个需接地的设备连接到一个点上(接地端子板),然后从这个点再引到接地网才叫等电位连接?如果是分散地就近连到一条接地线上,然后这条接地线再引到接地网,这样也是等电位连接吗?
等电位连接是不是各个需接地的设备连接到一个点上(接地端子板),然后从这个点再引到接地网才叫等电位连接?如果是分散地就近连到一条接地线上,然后这条接地线再引到接地网,这样也是等电位连接吗?
2楼
也是,就是不规范,查找、检查不方便。而且等电位联接一般引线越短越好,你说的方法引线可能会绕,接头也多,总之施工质量不好把握。
回复
3楼
等电位,就是各点之间电位相等,人接触后流过人体电流为0。你这样也算是。
回复
4楼
如果就近分散的接到接地干线上去,会不会由于各接点相距较远而引起不等电位?
回复
5楼
等电位和接地是有区别的,不等同。
等电位的目的是为了减少联结点之间的电位差,并不是真的要电位完全相等,是要把电位差控制在可接受的范围内。
等电位联结都是有一定范围的,一栋楼有总等电位,一间浴室有局部等电位,范围的大小实际上是由控制电位差的大小决定的。
等电位的目的是控制电位差,所以不一定非要接大地,只要控制范围内的联在一起就可以了。
等电位若是用在电击防护(把人触电时的电位差控制在范围内),联结点太远了没意义,因为人的触电距离有限。
等电位用在防雷,做法又有区别。
要做等电位,就要把存在的危险点都联起来,联一些不联一些,等于无等电位。
回复
6楼
不是等电位连接,而是等电位联结!!!
回复