请问这种情况怎样负荷怎样计算
hxcsjs
hxcsjs Lv.3
2014年04月27日 07:22:55
只看楼主

18层住宅楼,1根电缆负责6层,一梯四户,这四户的层配电箱见附件,请问每根主干电缆的负荷是按27kwX6算还是17kwX6算?层配电箱的计算是否正确那?

18层住宅楼,1根电缆负责6层,一梯四户,这四户的层配电箱见附件,请问每根主干电缆的负荷是按27kwX6算还是17kwX6算?层配电箱的计算是否正确那?
免费打赏
hxcsjs
2014年04月28日 17:26:32
22楼
lznybzw 发表于 2014-4-28 16:19 住宅电气设计规范有规定:住户数小于 9 时,同层住户可采用单相电源供配电。但实际设计时,我觉得要慎重,首 …关键就是电井空间小,我也想3层一个表箱,没办法了。
回复
电气交流
2014年04月28日 17:57:08
23楼
lznybzw 发表于 2014-4-28 16:19 住宅电气设计规范有规定:住户数小于 9 时,同层住户可采用单相电源供配电。但实际设计时,我觉得要慎重,首 …有水平,顶一个。至于你说的分断能力,其实没有问题,用高分段的,微断现在有15kA分断能力的,用在单相上,有些分断能力可以达到30kA,对于使用干式变压器的场合,我来给一个假设计算高压侧短路电流20kA(这个值算不小了),干式变压器参数1250,阻抗6,那么低压侧短路电流在28kA(只计入了电抗,而且没有计算从变电所馈出至单元配电箱的电缆电阻)。
回复
lznybzw
2014年04月29日 12:01:03
24楼
电气交流 发表于 2014-4-28 17:57 有水平,顶一个。至于你说的分断能力,其实没有问题,用高分段的,微断现在有15kA分断能力的,用在单 …我算了一下,一般情况下15KA的微断没问题,但若离变压器很近,电缆线径又较大的,还是要小心。如干式1250变压器,短路阻抗6%,DYn11接法,简便一下计算,直接查配电手册169页,低压母线段电阻、电抗分别为1.06、9.06。虽然是单相配电,但单相出线在表箱、电井等有可能在一起敷设,所以按两相短路计算(三相短路可能性不大,就不考虑了)。具体计算过程参考配电手册179页的计算表。1、若低压电缆为70平方铜芯YJV,长度30米(一般不会这么短),电阻、电抗分别为0.251×30=7.53、0.078×30=2.34,这样算出来30米处阻抗为14.27mΩ,三相短路电流为16.18kA,两相短路电流为14.01 kA。2、若低压电缆为70平方铜芯YJV,长度50米(有可能),电阻、电抗分别为0.251×50=12.55、0.078×50=3.9,这样算出来50米处阻抗为18.79mΩ,三相短路电流为12.29kA,两相短路电流为10.64 kA。3、若低压电缆为95平方铜芯YJV,长度30米,电阻、电抗分别为0.185×30=5.55、0.077×30=2.31,这样算出来30米处阻抗为13.15mΩ,三相短路电流为17.56kA,两相短路电流为15.2 kA。4、若低压电缆为95平方铜芯YJV,长度50米,电阻、电抗分别为0.185×50=9.25、0.077×50=3.85,这样算出来30米处阻抗为16.5mΩ,三相短路电流为14.0kA,两相短路电流为12.12 kA。 这里没算表箱出线的阻抗,因为在表箱内部发生两相故障是有可能的,所以就忽略了。可以看出来微断要在10KA以上,第三种情况恐怕得用15KA以上的微断,虽然可能性小,但也得核算一下。查施耐德C120系列,H型的分段断流为10KA,L型的分段断流为15KA,NG125可达到36 KA以上,恐怕贵得多;常熟的CH2-125只有7.5 KA,TCL的TLB1-100只有10KA,所以采用微断,选型应该特别小心,若采用塑壳,根本就不用考虑了。
回复
lznybzw
2014年04月29日 14:23:20
25楼
忘了一个计算条件了, 高压侧短路阻抗按300MVA计的。
回复
lznybzw
2014年04月29日 14:39:54
26楼
hxcsjs 发表于 2014-4-28 17:26 关键就是电井空间小,我也想3层一个表箱,没办法了。怎么会没办法,八表箱比四表箱比尺寸不会大一倍,关键是每层都有表箱,它与弱电箱至少有300的间距,并且弱电有电视、电话、网络、对讲,甚至可能还有消防模块箱,放在一层,电井越小越难布置。另外看你设计表箱进线是采用BV线,那么干线应该不是预分支电缆,进线与表箱之间应该还有一级配电箱,想想看,若一层有配电箱、电表箱、应急照明箱,再加上电视、电话、网络、对讲等弱电箱,怎么布置?一般设计竖向系统图时,不管强电与弱电箱,尽量错开,不放在一层,若实在做不到,也不要集中在一层,这样布置电井图就很方便,除非电井够大,让你随便放。
回复

相关推荐