本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑 我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。当接触器不吸合时,测得该端子对地不带电,当接触器吸合以后,测得该端子对地带电,电压大约为20V,将引到端子的线拆开后,直接测量常开点对地是不带电的,即使是接触器吸合。端子直接对地也是不带电的,但是引个导线引到端子后就带电。我想问下这种情况是怎么一回事?有没有解决的办法,急急急!!!
本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑
我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。是406号线吗? KM2吸合时,406号线应该对地220V?!
回复
13楼
路过帮顶,没遇到过这种情况
回复
14楼
不是静电感应。但很可能是感应电压。主要看引线回路是否与其他线路(特别是变频的线路)长距离地贴近。如果感应电压不影响系统,不处理也可以。如果有影响,可能就要分开走线或用屏蔽线。
回复
15楼
新手学习~~~~
回复
16楼
是不是变频器端子带电压,24V的?
回复
17楼
你说的清楚一些 不知道你说的是哪个交流接触器
回复
18楼
分析有两种可能,1、从接触器到端子排段的导线绝缘损坏,2、控制线是否与主线路在一起,产生的感应电压。处理试验方法:1、重新更换此段的导线。2、主线与控制线回路分开布置,控制线用KVVP线。建议供参考!
回复
19楼
用带屏蔽的线试试看,我觉得是感应电。
回复
20楼
路过学习了!!!
回复
21楼
同意版主说法!!