本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑 我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。当接触器不吸合时,测得该端子对地不带电,当接触器吸合以后,测得该端子对地带电,电压大约为20V,将引到端子的线拆开后,直接测量常开点对地是不带电的,即使是接触器吸合。端子直接对地也是不带电的,但是引个导线引到端子后就带电。我想问下这种情况是怎么一回事?有没有解决的办法,急急急!!!
本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑
我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。变频器的谐波电流感应在导线上了。这个问题基本无解。最好办法使用屏蔽线,或变频器加装输入输出滤波电抗器。
回复
35楼
用一根屏蔽电缆吧,或者自己做一根这样的屏蔽线,双芯的即可。把屏蔽层一端接地,你这样试试看看你吧。
回复
36楼
应该是有感应电压
回复
37楼
检查一下你作为状态量从接触器常开引出的无源触点到端子排上的接线是不是上下都有很多的接线,这些接线很可能就是最大的根源,重新换个离那些接线有些距离的端子上试试!同时最好用带屏蔽的控制电缆!
回复
38楼
看资料!!!!!!!!!!
回复
39楼
学习!!!!!!!!!!!
回复
40楼
问题解决了吗?
版主所言极是。此外24楼建议可行。可以使用1-2微法电容一端接地,另一端接带电端子,可以消除。此种情况往往出现在现场电缆较长的情况,由于缆心间的电容作用导致出现电压。
回复
41楼
学习中,怎么处理的,我也碰到过这样的情况,
回复