急!!!低压柜内存在感应电,怎么消除?
kongjp305
kongjp305 Lv.3
2014年04月27日 18:39:37
只看楼主

本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑 我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。当接触器不吸合时,测得该端子对地不带电,当接触器吸合以后,测得该端子对地带电,电压大约为20V,将引到端子的线拆开后,直接测量常开点对地是不带电的,即使是接触器吸合。端子直接对地也是不带电的,但是引个导线引到端子后就带电。我想问下这种情况是怎么一回事?有没有解决的办法,急急急!!!

本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑

我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。当接触器不吸合时,测得该端子对地不带电,当接触器吸合以后,测得该端子对地带电,电压大约为20V,将引到端子的线拆开后,直接测量常开点对地是不带电的,即使是接触器吸合。端子直接对地也是不带电的,但是引个导线引到端子后就带电。我想问下这种情况是怎么一回事?有没有解决的办法,急急急!!!
532db577cc1b25e48b8d.pdf
2.4 MB
立即下载
dc788228185643001e8f.pdf
2.2 MB
立即下载
免费打赏
ztwmw
2014年05月08日 11:34:44
42楼
我也碰到过 ,只是感应电,不影响使用。
后来直接接BA箱里运行也正常啊
回复
yfqqfyh
2014年05月09日 13:10:44
43楼
不用管它有就有呗,那是感应电压,你目的只是用常开触头在远方做个状态指示
回复
cbs14522541
2014年05月09日 14:45:28
44楼
说的很笼统啊 。。。。。。。。。。
回复
鸭江绿水
2014年05月09日 16:07:28
45楼
确实没看明白是哪台接触器
回复
wangminyanjing
2014年05月10日 17:14:16
46楼
大致看了图纸,接触器的常开点是给中控室提供信号的。那这个20V是不是PLC里面的直流24V啊,从你的描述来看,不像是变频柜内产生的感应电。
回复
zwx6215
2014年05月12日 23:31:43
47楼

零点漂移就是说零线带电,一般情况只有三相负荷不平衡或变压器端零线接地的问题,
回复
xkx870928
2014年05月13日 15:58:26
48楼
个人认为,先检查线路是否有问题,例如串电,然后再分析是不是感应电引起的
回复
mqsyxymjr
2014年05月23日 07:47:29
49楼
常见的问题
回复
开心老爸
2014年05月23日 09:32:39
50楼
换个接触器试试看
回复
kongjp305
2014年05月24日 07:58:58
51楼
我们后来做了实验,跟大伙分享一下,就是多芯电缆,其中一芯带交流电,其余芯都会测出有感应电。