本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑 我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。当接触器不吸合时,测得该端子对地不带电,当接触器吸合以后,测得该端子对地带电,电压大约为20V,将引到端子的线拆开后,直接测量常开点对地是不带电的,即使是接触器吸合。端子直接对地也是不带电的,但是引个导线引到端子后就带电。我想问下这种情况是怎么一回事?有没有解决的办法,急急急!!!
本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑
我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。当接触器不吸合时,测得该端子对地不带电,当接触器吸合以后,测得该端子对地带电,电压大约为20V,将引到端子的线拆开后,直接测量常开点对地是不带电的,即使是接触器吸合。端子直接对地也是不带电的,但是引个导线引到端子后就带电。我想问下这种情况是怎么一回事?有没有解决的办法,急急急!!!
42楼
我也碰到过 ,只是感应电,不影响使用。
后来直接接BA箱里运行也正常啊
回复
43楼
不用管它有就有呗,那是感应电压,你目的只是用常开触头在远方做个状态指示
回复
44楼
说的很笼统啊 。。。。。。。。。。
回复
45楼
确实没看明白是哪台接触器
回复
46楼
大致看了图纸,接触器的常开点是给中控室提供信号的。那这个20V是不是PLC里面的直流24V啊,从你的描述来看,不像是变频柜内产生的感应电。
回复
47楼
零点漂移就是说零线带电,一般情况只有三相负荷不平衡或变压器端零线接地的问题,
回复
48楼
个人认为,先检查线路是否有问题,例如串电,然后再分析是不是感应电引起的
回复
49楼
常见的问题
回复
50楼
换个接触器试试看
回复
51楼
我们后来做了实验,跟大伙分享一下,就是多芯电缆,其中一芯带交流电,其余芯都会测出有感应电。
回复