急!!!低压柜内存在感应电,怎么消除?
kongjp305
kongjp305 Lv.3
2014年04月27日 18:39:37
只看楼主

本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑 我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。当接触器不吸合时,测得该端子对地不带电,当接触器吸合以后,测得该端子对地带电,电压大约为20V,将引到端子的线拆开后,直接测量常开点对地是不带电的,即使是接触器吸合。端子直接对地也是不带电的,但是引个导线引到端子后就带电。我想问下这种情况是怎么一回事?有没有解决的办法,急急急!!!

本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑

我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。当接触器不吸合时,测得该端子对地不带电,当接触器吸合以后,测得该端子对地带电,电压大约为20V,将引到端子的线拆开后,直接测量常开点对地是不带电的,即使是接触器吸合。端子直接对地也是不带电的,但是引个导线引到端子后就带电。我想问下这种情况是怎么一回事?有没有解决的办法,急急急!!!
532db577cc1b25e48b8d.pdf
2.4 MB
立即下载
dc788228185643001e8f.pdf
2.2 MB
立即下载
免费打赏
qbw4607
2014年05月24日 14:08:33
52楼
kongjp305 发表于 2014-5-24 07:58 我们后来做了实验,跟大伙分享一下,就是多芯电缆,其中一芯带交流电,其余芯都会测出有感应电。非常准确,这是因为导线之间有电容存在,对于交流电来说就有导电的途径,所以有所谓“感应电”之说。芯线使用电容接地,即可消除。
回复
lxq152249
2014年05月26日 15:05:38
53楼
感应电,很正常的。你可以用一个继电器隔离就好了。
回复
wangxf
2014年05月30日 09:11:37
54楼
可以换一个路径重新布线,试一试能不能消除啊?
回复
anhuidiangong
2014年05月30日 13:22:08
55楼
加630V 2.2uF的电容,这个是最有效的,换电缆??怎么换,怎么施工,百分之百有效么?所以,楼主最好仔细考虑一下方案的可操作性。
回复
chunhuaxingxing
2014年05月30日 17:05:36
56楼
学习了,谢谢大家的传授
回复
小小菲菲
2014年05月31日 13:41:55
57楼
谢谢大家的传授
回复
flydzwd
2014年05月31日 15:12:16
58楼
铁柜接地试一下
回复
szh006
2014年05月31日 15:44:12
59楼
kkynk89 发表于 2014-4-28 16:59 零点漂移就是说零线带电,一般情况只有三相负荷不平衡或变压器端零线接地的问题,零点漂移概念(温漂)可描述为:指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象 它又被简称为:零漂零点漂移是电子专业术语,
回复
kkynk89
2014年06月03日 10:02:16
60楼
szh006 发表于 2014-5-31 15:44 零点漂移概念(温漂)可描述为:指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时,由于受温度变化,电源 …不好意思搞错了 。。。感谢
回复
li13736371738
2014年06月07日 14:57:41
61楼
支持34楼的意见!