急!!!低压柜内存在感应电,怎么消除?
kongjp305
kongjp305 Lv.3
2014年04月27日 18:39:37
只看楼主

本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑 我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。当接触器不吸合时,测得该端子对地不带电,当接触器吸合以后,测得该端子对地带电,电压大约为20V,将引到端子的线拆开后,直接测量常开点对地是不带电的,即使是接触器吸合。端子直接对地也是不带电的,但是引个导线引到端子后就带电。我想问下这种情况是怎么一回事?有没有解决的办法,急急急!!!

本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑

我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。当接触器不吸合时,测得该端子对地不带电,当接触器吸合以后,测得该端子对地带电,电压大约为20V,将引到端子的线拆开后,直接测量常开点对地是不带电的,即使是接触器吸合。端子直接对地也是不带电的,但是引个导线引到端子后就带电。我想问下这种情况是怎么一回事?有没有解决的办法,急急急!!!
532db577cc1b25e48b8d.pdf
2.4 MB
立即下载
dc788228185643001e8f.pdf
2.2 MB
立即下载
免费打赏
xintaijuedingyiqie
2014年06月09日 17:43:35
62楼
到底解决了没有,请告诉答案?
回复
小熊维尼067
2016年10月14日 15:02:20
63楼
1是距离太远,电压降有可能达到20V的距离,2是可能绝缘下降漏电造成的。3可能是感应电位,控制线与380/220的线路穿一起平行直线距离长。
如果实在不行,用隔离变压器专线供电(不能接地),应该可以解决问题。
回复