2楼
挖沟槽时用挖机先挖到设计槽底标高以上约200,槽底沿纵向每隔5米钉钢筋头,钢筋头插入土内不小于300,在钢筋头上逐一作记号,使记号的标高比此处设计槽底标高高出300,用白棉线拉直系在钢筋头上作记号处,然后工人人工挖土到土面距离绵线300,这样槽底的标高和坡度就符合设计要求啦。
管理人员检查时也很方便,用钢卷尺测量土面到白棉线的竖向距离,不足的得责令工人再向下挖,大于300的就得令工人回填级配砂石找回来。
说实话,坡度板这东西,从来没用过。
回复
3楼
toumingweixiao0 发表于 2014-4-28 14:15 挖沟槽时用挖机先挖到设计槽底标高以上约200,槽底沿纵向每隔5米钉钢筋头,钢筋头插入土内不小于300,在钢筋 …如果是化学建材管道的话,管道底部需要填素土或者沙;这时得需要超挖吧,然后用填沙厚度找尺寸?还有就是想问一下,沟槽回填时,我们都是管道上部0.5米填好一点的土,然后填完之后,再其他乱七八糟就填了。我看别人还有分层回填,每层完毕后,还需要夯实?你们呢?如果沟槽基础不稳固或者管子有点悬空,对其危害有多少?例如:螺旋钢管,HDPE波纹管…?谢谢!!!
回复
4楼
管道底部要超挖换填的,一样可以用这个办法控制沟槽底标高,无非是计算上略改动一下下,很简单的啦
管道沟槽回填是按规矩应该是分层夯填的,以保证回填土密实度,防止沉降。沟槽回填土不密实或不够密实而产生的沉降,会造成绿地上一道明显的凹痕,如果在车行道路下面,则道路有开裂的风险。
沟槽底一般应该为干的、密实的原土或夯土,要求超挖换填的,则换填的东西也应该采取措施以保证其密实度。没有足够的密实度,就没有足够的承载力,管道长时间以后会下沉,会有渗漏的风险。即使不渗漏,对于重力流管道而言,也会有管道坡度变缓过流能力下降的风险,总之是负面的影响,所以管道底部的密实度一定要想方设法做到位。
管道悬空是不允许的,必须在管道底部填以素土或砂,两侧捣实后再进行沟槽回填。
回复
5楼
toumingweixiao0 发表于 2014-4-29 13:10 管道底部要超挖换填的,一样可以用这个办法控制沟槽底标高,无非是计算上略改动一下下,很简单的啦管道沟 …分层夯填?夯实到什么程度?
回复
6楼
如果较真儿的话,环刀取土样作密实度试验。设计上如果有指明回填土密实度要求的,按设计要求执行,设计未指明的,我记得在50268规范里有相关规定,可以查一下
回复
7楼
toumingweixiao0 发表于 2014-4-29 13:16 如果较真儿的话,环刀取土样作密实度试验。设计上如果有指明回填土密实度要求的,按设计要求执行,设计未指 …不算是较真啦!我也是最近这个项目需要做厂区雨水管道,排水管道。所以就是想了解一下啦,你们是怎么分层夯实的?
回复
8楼
xyj2368238957 发表于 2014-4-29 13:20 不算是较真啦!我也是最近这个项目需要做厂区雨水管道,排水管道。所以就是想了解一下啦,你们是怎么分层 …方便的话留个联系方式?QQ2368238957
回复
9楼
电动打夯机呗
我前面所说的,是对于重要工程要求严格的情况下,实际上大部分工程都玩命地催工期,哪有那美国时间玩什么分层夯实,都是一次性填平拉倒。
你想呀,你挖沟槽严重影响了现场交通,从而对土建装修等其它专业造成了影响,从业主到兄弟单位都会催你尽快回填,是不是?
回复
10楼
toumingweixiao0 发表于 2014-4-29 13:25 电动打夯机呗我前面所说的,是对于重要工程要求严格的情况下,实际上大部分工程都玩命地催工期,哪有那美 …恩对……
回复
11楼
:lol学习了
回复