12S108-1倒流防止器选用及安装总说明第四条:将过滤器的安装位置放置水表的后面,这与常规做法不同,为何如此?请高手解惑
12S108-1倒流防止器选用及安装总说明第四条:将过滤器的安装位置放置水表的后面,这与常规做法不同,为何如此?请高手解惑
2楼
个人觉得把过滤器设到水表前应该也是可以的。
猜想,在倒流防止器前设过滤器,是担心水流中固体小颗粒影响倒流防止器的功能实现
回复
3楼
toumingweixiao0 发表于 2014-4-28 14:33 个人觉得把过滤器设到水表前应该也是可以的。猜想,在倒流防止器前设过滤器,是担心水流中固体小颗粒影响 …支持,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
4楼
本帖最后由 王凌 于 2014-4-28 22:40 编辑
首先我要说题主你问了一个好问题,这可真难倒我了。为了这个问题我查了各种规范图集,没有答案。我先看了12s108-1图集,里面的确是过滤器安装在水表后,我有查了水表的图集,01ss105p7,"为满足洁净和隔振降噪的要求,水表前(或其后)宜设SJG橡胶隔震过滤器",这上面说可以安装在水表后,原因已指出,只是我不太理解。我记得建筑给排水规范有谈到管道过滤器,果然在3.4.15-1说在这些阀门前加设管道过滤器,但是没有指出水表。我最后百度橡胶隔振过滤器,在万方上查到一片论文,遂花钱买下阅读一番,
有提到水表前设置过滤器。所以我还是比较偏向设在水表前的。只是倒流防止器那本图集为了保护防止器,这是关键,所以紧接着设在他前面。我还会继续追随这个问题的,看看有没有更好的回答。
回复
5楼
王凌 发表于 2014-4-28 22:36 首先我要说题主你问了一个好问题,这可真难倒我了。为了这个问题我查了各种规范图集,没有答案。我先看了12 …精神可嘉,受教了,赞一个。
回复
6楼
王凌 发表于 2014-4-28 22:36 首先我要说题主你问了一个好问题,这可真难倒我了。为了这个问题我查了各种规范图集,没有答案。我先看了12 …行,就依你这个为正确答案
回复
7楼
王凌 发表于 2014-4-28 22:36 首先我要说题主你问了一个好问题,这可真难倒我了。为了这个问题我查了各种规范图集,没有答案。我先看了12 …好,就依你这个为正确答案
回复
8楼
yghglg 发表于 2014-4-29 14:24 好,就依你这个为正确答案感觉都行 不过一般都是按照图集的做法 按照了错了也可以推卸责任
回复
9楼
参与学习,顶一下。
回复
10楼
呵呵,我们这里是讨论问题,将道理辨明,不是推卸责任来的:victory:
回复
11楼
倒流防止器适用于清水或物理、化学性质类似清水且不允许介质倒流的管道系统中,安装地点要求环境清洁,.阀前应装控制阀门、过滤器及活接头,阀后装控制阀门以便维修。而水表安装前,也应先除净管道中的污物,以免堵塞,最好在水表前加装过滤器。所以我觉得只要把过滤器安装在水表进水前的位置是最妥的,即可保护水表也保护了倒流防止器。
回复