问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?
问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?
问题三,工程检测与验收归哪方来做?
欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
22楼
路过学习一下。。。
回复
23楼
参与学习,顶一下
回复
24楼
学习,继续学习!
回复
25楼
预埋一般都是机电承包方做
回复
26楼
djj279465760 发表于 2014-5-7 11:30 预埋一般都是机电承包方做机电承包方,消防工程啊
回复
27楼
ynjnsha 发表于 2014-5-6 09:52 下载下来学习学习,谢谢楼主的分享。你就一打酱油的,这里有什么可下载的?
回复
28楼
yanfeng109 发表于 2014-5-7 17:22 机电承包方,消防工程啊对啊!哪个做这一项哪个收钱嘛··一般机电承包方就一起吧消防的预留预埋一起做了
回复
29楼
我的一般做法如下:
问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?
水泵、防火卷帘、通风排烟机等都有控制箱,强电范围一般是380或者220V电源线--控制箱--电动机。消防控制线都属于弱电范围,在防排烟系统中还要注意防火阀的控制线也要列入弱电范围。
问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?
预埋工程还是按照弱电施工单位来负责好。毕竟土建施工单位对电气工程不熟悉,预埋工作也不可能都按照图纸100%施工,日后可能会产生两个单位的扯皮。
问题三,工程检测与验收归哪方来做?
系统调试一般是由负责消防报警系统的牵头,协调水泵、消防报警、防火卷帘、防排烟设备厂家一起进行联合调试。
系统调试完成后,可以通知建设方、监理、总包一起进行验收,最后是报消防验收。
个人意见,请参考
回复
30楼
1、控制箱上口以上的东西都是强电的,报警系统只是从预留的配电箱接线端子以后接的线属于消费做
2、谁做给谁钱
3、这个也是看合同,如在合同之内不说了,合同之外的谁做给谁钱
回复
31楼
jeffson-mo 发表于 2014-5-8 12:11 我的一般做法如下:问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、 …谢谢兄弟,您是回答较为全面、专业的,大家都学习下吧
回复