一条电缆同时采用2种敷设方式,应如何选择载流量?
gzbxdesign2
2014年04月28日 12:24:53
只看楼主

比如:90%采用桥架,10%采用穿管那是怎么选择载流量呢?

比如:
90%采用桥架,10%采用穿管
那是怎么选择载流量呢?
免费打赏
风不止
2014年04月28日 14:52:18
12楼
要综合考虑,如按温度难道都按最热时吗
回复
风不止
2014年04月28日 14:53:09
13楼
要综合考虑,如按温度难道都按最热时吗
回复
heqijian101694
2014年04月28日 15:01:27
14楼
说的太好了,学习了。
回复
电气老孙
2014年04月28日 15:33:53
15楼
这个是肯定的,局部穿管如果按照电缆明敷选择实际穿管段的温升会很高,即使短期不会烧坏电缆,长期温升过高也会使电缆绝缘层迅速老化
回复
逸風
2014年04月28日 16:24:37
16楼
在看。。。。。
回复
gzbxdesign2
2014年04月28日 16:29:38
17楼
若如此的话,所谓按桥架敷设选择载流量基本不存在(桥架末端引出接配电箱大多改穿管)
回复
fitman
2014年04月28日 16:32:31
18楼
GB50217-2007有相关的条款:
3.7.6 通过不同散热条件区段的电缆导体截面的选择,应符合下列规定:
1 回路总长未超过电缆制造长度时,应符合下列规定:
1)重要回路,全长宜按其中散热较差区段条件选择同一截面。
2)非重要回路,可对大于10m区段散热条件按段选择截面,但每回路不宜多于3种规格。
3)水下电缆敷设有机械强度要求需增大截面时,回路全长可选同一截面。
2 回路总长超过电缆制造长度时,宜按区段选择电缆导体截面。
回复
gzbxdesign2
2014年04月28日 16:44:13
19楼
fitman 发表于 2014-4-28 16:32 GB50217-2007有相关的条款:3.7.6 通过不同散热条件区段的电缆导体截面的选择,应符合下列规定:1 回路 …我想说的就是17#
回复
lznybzw
2014年04月28日 17:26:33
20楼
这个问题应该不需要讨论了吧,以前的规范有少于5米不用考虑的规定,现规范已取消,还是按最不利情况设计吧。
回复
我爱喝绿茶
2014年04月28日 17:47:01
21楼
应该按照载流量较小的方式来定。
一只木桶盛水的多少,并不取决于桶壁上最高的那块木块,而恰恰取决于桶壁上最短的那块。
回复

相关推荐