一条电缆同时采用2种敷设方式,应如何选择载流量?
gzbxdesign2
2014年04月28日 12:24:53
只看楼主

比如:90%采用桥架,10%采用穿管那是怎么选择载流量呢?

比如:
90%采用桥架,10%采用穿管
那是怎么选择载流量呢?
免费打赏
小电容美眉
2014年05月06日 10:33:19
32楼
路过,学习中!
回复
巨人电气
2014年05月06日 14:29:16
33楼
原则按照最不利情况确定电缆截面,实际施工中若穿管的长度很短,则可忽略不计。
我就是按这个来的!@
回复
展展
2014年05月06日 15:19:37
34楼
好贴,学习中。。。原则按照最不利情况确定电缆截面,穿管的长度虽然很短,但是如果按桥架选择,这一段难免会出现过热。你不能把这段的发热平均到桥架去吧?
回复
alg888
2014年05月06日 16:45:31
35楼
不要因小失大:lol
回复
yoghourtbear
2014年05月06日 23:15:00
36楼

说的太好了,学习了。
回复
zhumeng7225
2014年05月07日 08:38:52
37楼
学习了,细节问题值得注意
回复
zhuyanlang
2014年05月07日 09:27:44
38楼
路过学习学习!
回复
zhuyanlang
2014年05月07日 09:28:31
39楼
谢谢楼主分享!
回复
mr_tang_id
2014年05月07日 11:05:14
40楼
学习了 :):):):):)
回复
engineershao
2014年05月07日 16:00:21
41楼
我觉得得按最恶劣的辐射环境选
回复

相关推荐