大家帮我看看设计院是不是搞错了?
星期一的鹰
2014年04月28日 13:55:59
只看楼主

先看看设计院给我设计的供水主管水表井里采用的水表型号。看了姜文源大师的《建筑给水排水工程技术与设计手册》,里面在“2.6.10”里提到:“一般公称直径不小于DN50的水表应采用螺翼式水表”。大家可以看到截图上,设计院给我设计的管径DN100~DN200的供水主管上,却直接设计的是旋翼式水表。我觉得这里应该是设计院设计错误了,但是又担心是不是我哪里理解没有到位?或许设计院另有深意?

先看看设计院给我设计的供水主管水表井里采用的水表型号。

看了姜文源大师的《 建筑给水排水工程技术与设计手册》,里面在“ 2.6.10”里提到:“ 一般公称直径不小于DN50的水表应采用螺翼式水表”。

大家可以看到截图上,设计院给我设计的管径DN100~DN200的供水主管上,却直接设计的是 旋翼式水表
我觉得这里应该是设计院设计错误了,但是又担心是不是我哪里理解没有到位?或许设计院另有深意?

我还没有联系设计院的,先想来找大家讨论讨论。

水表.JPG

免费打赏
寒冬
2014年04月28日 14:57:56
2楼
没错吧?DN50以下是螺纹连接,超过管径的法兰连接!
回复
loveying0912
2014年04月28日 16:03:53
3楼
打个电话问一下就完事了呗
回复
星期一的鹰
2014年04月28日 23:04:09
4楼
寒冬 发表于 2014-4-28 14:57 没错吧?DN50以下是螺纹连接,超过管径的法兰连接!不,我问的是水表选型是不是设计院选错了……
回复
星期一的鹰
2014年04月28日 23:05:02
5楼
loveying0912 发表于 2014-4-28 16:03 打个电话问一下就完事了呗如果什么都直接问设计院,我觉得我自身就很难提高了。肯定得是先思考,再讨论,再问设计院,把对方问得哑口无言才对。我是以这个为目的发帖的。
回复
煮酒
2014年04月29日 09:52:20
6楼
技术措施上写着低于50的用旋翼,大于50的用螺翼~
回复
loveying0912
2014年04月29日 09:59:41
7楼
星期一的鹰 发表于 2014-4-28 23:05 如果什么都直接问设计院,我觉得我自身就很难提高了。肯定得是先思考,再讨论,再问设计院,把对方问得 …你这么狠设计院,是不是他之前对你态度不好。
回复
麻吕
2014年04月29日 10:14:51
8楼
旋翼式的量程窄,体积大,安装维修不便但灵敏度高,故主要适应于中小口径管道;
一般用于家庭或一个居民单元测量液经自来水管道饮用水的用量,这种一般口径50及以下;
也有用于记大流量的,但口径一般是150及以下.
回复
raoysh
2014年04月29日 10:29:00
9楼
显然设计院忘记改了,是螺翼式水表,不然旋翼式水表过载流量不能满足消防流量校核。可以咨询设计院确认下。
回复
水往上流
2014年04月29日 11:23:55
10楼
建议采用螺翼式
回复
我要做攻城师
2014年04月29日 13:17:31
11楼
麻吕 发表于 2014-4-29 10:14 旋翼式的量程窄,体积大,安装维修不便但灵敏度高,故主要适应于中小口径管道;一般用于家庭或一个居民单元测 …专业啊,学习了
回复