本帖最后由 arrui 于 2014-4-28 17:09 编辑 我们公司最近在做一个300多米的建筑,图纸上,消防管道采用无缝钢管,注明压力不小于2.5MPa;分区前的给水管道采用厚壁不锈钢管道,注明压力不小于2.5MPa; 主楼雨水管道采用厚壁不锈钢管道, 注明压力不小于3.0MPa。问题来了,图纸上没有给出相应规格管道的壁厚,至给了国标号,一查,发现每个规格都有一系列壁厚,并且没有注明承压能力,
本帖最后由 arrui 于 2014-4-28 17:09 编辑
我们公司最近在做一个300多米的建筑,图纸上,
消防管道采用无缝钢管,注明压力不小于
2.5MPa;
分区前的给水管道采用厚壁不锈钢管道,注明压力不小于
2.5MPa;
主楼雨水管道采用厚壁不锈钢管道, 注明压力不小于
3.0MPa。
问题来了,图纸上没有给出相应规格管道的壁厚,至给了国标号,一查,发现每个规格都有一系列壁厚,并且没有注明承压能力,
咨询设计院,说没有相关规范明确:@,要咨询厂家,而很多厂家也说不清楚。。。:'(
还有这些管道的连接方式,图纸给的也很粗糙{:1_104:},不敢确定
求各位大神指点:handshake
2楼
嗯,我做的是普通高层,也遇到过这种问题。
很简单,图纸会审时正式地提出来,逼着设计院给定外径和壁厚。
这里介绍一个小常识:金属管道,除了镀锌钢管是用DN表达外,其它常用的如无缝钢管、焊接钢管等,都必须要用“外径*壁厚”来表达,其中焊接钢管还要指明是直缝卷焊管还是螺旋焊接钢管。有些特殊场合,还应该标明材质的钢号,比如20号钢、A3钢、Q235A之类的。对于镀锌钢管,产品序列里有普通和加厚两种壁厚系列,如果设计采用普通镀锌钢管,无需特别说明。如果是选用加厚镀锌钢管,则必须要写明“加厚”二字,但不用给出外径和壁厚。
回复
3楼
不锈钢管,不论何种规格何种连接工艺何种生产工艺,都必须要指明不锈钢牌号,比如常用的生活给水不锈钢管的牌号一般不低于SUS304
回复
4楼
确实这个问题是现在大家不大注意和拿不准的问题
回复
5楼
规范依据不明确。不过,你们或者设计院都做300多米的项目了,应该有能力确定这个壁厚。
回复
6楼
坐等高手回复
回复
7楼
如果你是甲方就一定要定好管道材料和价格啦,问价的时候就可以让供货商提供规格,然后你要给设计院一份,但是价格不要给他们。待设计院确定选用规格后,一定也定了,改图吧。
回复
8楼
厂家应该是比较清楚的··他们对于自己的管道应该都要做一个承压试验的···可以将厂家提供的参数资料给设计确定
回复
9楼
toumingweixiao0 发表于 2014-4-29 13:31 嗯,我做的是普通高层,也遇到过这种问题。很简单,图纸会审时正式地提出来,逼着设计院给定外径和壁厚。 …感谢您的耐心回复
回复
10楼
toumingweixiao0 发表于 2014-4-29 13:33 不锈钢管,不论何种规格何种连接工艺何种生产工艺,都必须要指明不锈钢牌号,比如常用的生活给水不锈钢管的 …学习了,受用,谢谢
回复
11楼
这高的压力 都敢用 其实管道承压应该都能满足 主要的问题是管道接口处的承压问题 ,我一般不会让系统超过1.6Mpa
回复