关于高压隔离柜二次操作电源的求助
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2014年04月28日 22:06:07
只看楼主

本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 编辑 刚做了一个项目,设计时欠考虑,导致现场出现部分问题,现拿来请教各位。一个变电所项目,单母线分段,二进线一隔离柜一母联,每段出线三个柜子,共十面高压柜,标准方案。二次小母线在隔离和母联柜分开。二次采用交流操作电源,电压互感器放进线侧,型号为6/0.1/0.22,vv接线,220V做操作电源,100V做测量电源。现场现只能送一段进线电源,导致二段的隔离柜无操作电源而无法推入手车(手车电磁铁不得电),且测量电压和操作电压都在隔离柜切换,也需操作电源。请问大家有没有什么好的方案,能够让隔离柜能取得操作电源,能够只有一段有点或者二段有电或两段同时有电时,隔离柜的操作电源能自动切换。上部分图纸,谢谢大家支援。土木币奉上。

本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 编辑

刚做了一个项目,设计时欠考虑,导致现场出现部分问题,现拿来请教各位。
操作电压和测量电压.png


隔离柜操作原理.png


1电压切换.png

免费打赏
小小菲菲
2014年05月03日 09:00:34
22楼
这些东西哪里学?
回复
peopleynzdl
2014年05月03日 10:23:48
23楼
一般交流电源时,装上UPS,就可以解决这方面的问题。
回复
qq_1399165068293
2014年05月04日 09:59:42
24楼
这个见多了,,中置柜都有柜顶小母线的,把进线柜的PT的220v电源接至本柜的小母线(隔离柜也有小母线),,其他柜子就可以随意取电源了。只不过第一次合闸需要手动合闸,纯属个人观点!
回复
菜鸟1414
2014年05月04日 11:30:36
25楼
新手学习了。。
回复
envoys1
2014年05月04日 12:10:58
26楼
用普通空开做个联锁开关
回复
qdyfh1986
2014年05月04日 16:06:48
27楼
学习了。。。。。。。。
回复
gaokongcao
2014年05月04日 18:51:25
28楼

两电压互感器做电源自动转换加UPS。我们这边开闭所都是这样弄的。
回复
qq_1398732958119
2014年05月05日 09:48:24
29楼
学习乐乐乐
回复
逸風
2014年05月05日 15:04:16
30楼
阅读中。。。。
回复
mutianyan2004
2014年05月05日 15:47:03
31楼
楼主糊涂一时啊!

你的进线PT取出来的交流小母线肯定也上小母线端子啊,和电压小母线切换一样用个中继或电压继电器就可以了。切换条件可以选择为一路常用,一路备用啊。线路很简单的,就不给你出图了