我的房子已经盖好还没拆模心里感觉不踏实1.8米的外挑做成240*400的了上筋三根22的两根二排22的下两根12的求帮助算一下,有一根挑梁上还有120的墙层高是3.2米
我的房子已经盖好还没拆模心里感觉不踏实1.8米的外挑做成240*400的了上筋三根22的两根二排22的下两根12的求帮助算一下,有一根挑梁上还有120的墙层高是3.2米
2楼
为什么事前不请教专业人员?
回复
3楼
问题不大吧,挑梁一般取跨度1/8,3600/8=450,你配筋率都1.9%了,我看是刚刚的
回复
4楼
最好是有个图,不过挑梁高度一般取挑出长度的1/5,我也看到过有大师说1/6的,所以按这个来说是够的,至于说还有3.2米的墙,你可以这算成荷载在算一下。
回复
6楼
不清楚你这墙体材料是什么,按普通烧结砖来看的话,不计楼板自重传力,悬挑配筋是够的,截面尺寸也可以
回复
7楼
xuexi l
回复