乙类建筑 重要性系数持久设计状况、短暂设计状况时取结构重要性系数R0=1.1 地震设计状况下取R0=1.0. 请教大家: 1. 要计算地震作用,PKPM中重要性系数填多少? 2. 在要计算地震作用的情况,PKPM计算时,到底填哪一个,如果填1.1,那么遇到有地震组合的设计值时,程序会 自动采用1.0进行计算吗? 3. 在要计算地震作用的情况下,有没有持久设计状况、短暂设计状况时采用基本组合的设计值?
乙类建筑 重要性系数持久设计状况、短暂设计状况时取结构重要性系数R0=1.1 地震设计状况下取R0=1.0.
请教大家:
1. 要计算地震作用,PKPM中重要性系数填多少?
2. 在要计算地震作用的情况,PKPM计算时,到底填哪一个,如果填1.1,那么遇到有地震组合的设计值时,程序会
自动采用1.0进行计算吗?
3. 在要计算地震作用的情况下,有没有持久设计状况、短暂设计状况时采用基本组合的设计值?
希望得到大家的帮助,在此谢过~
2楼
谢谢楼主。继续努力
回复
3楼
谢谢楼主。继续努力
回复
4楼
重要性系数不会干预建筑抗震计算,只影响静力计算!
回复
6楼
抗震设计时一般不考虑结构的重要性系数吧。
回复
7楼
tianruijun52152 发表于 2014-5-1 21:24 重要性系数不会干预建筑抗震计算,只影响静力计算!您的意思是 填1.1 当有设计值有抗震参与的时候 会自动采用1.0计算?
回复
8楼
非常感谢楼主,真的是很好的资料
回复
9楼
真是不错 谢谢你啊
回复
10楼
真是不错 谢谢你啊
回复
11楼
真是不错 谢谢你啊
回复
12楼
jjhkj 发表于 2014-5-10 10:16 真是不错 谢谢你啊真不知道 你们在谢什么
回复