调谐型无功补偿电容和电抗的匹配问题
rkalin
rkalin Lv.4
2014年04月29日 11:14:19
只看楼主

1. 调谐型无功补偿的电抗器额定电压一定需要和电容器额定电压一致吗?比如电容用的是480V,电抗率7%,电抗电压有没有要求说也要采用480V?2. 7%的电抗,电容选用440V有无问题(串电抗后电容两端实际电压应该在430V)?为什么有时选480V,有时选440V?

1. 调谐型无功补偿的电抗器额定电压一定需要和电容器额定电压一致吗?比如电容用的是480V,电抗率7%,电抗电压有没有要求说也要采用480V?
2. 7%的电抗,电容选用440V有无问题(串电抗后电容两端实际电压应该在430V)?为什么有时选480V,有时选440V?
免费打赏
rkalin
2014年04月30日 23:46:50
2楼
没人来吗?先抢个沙发
回复
云飘飘
2014年05月01日 06:04:03
3楼
采用电抗器的情况下,会使电压升高,所以电容器电压比额定电压要高一点是正常的。