满足三级抗震框柱箍筋肢距满足不宜大于250mm的规定吗?
terence
terence Lv.12
2014年04月29日 17:48:29
只看楼主

图中2柱,满足三级抗震框柱箍筋肢距满足不宜大于250mm的规定吗?请高手们不吝赐教。怎么改正。

图中2柱,满足三级抗震框柱箍筋肢距满足不宜大于250mm的规定吗?请高手们不吝赐教。怎么改正。
免费打赏
一只小兔纸
2014年04月29日 18:07:48
2楼
没看见图,既然是规范提出,当然要尽量满足了,而且这一条也很容易满足
回复
terence
2014年04月29日 18:45:05
3楼
忘了附图了,见图
回复
lj9508
2014年04月29日 21:12:49
4楼
肢距太大,需要调整
回复
chai2012
2014年04月29日 21:23:06
5楼
肢距其实就是钢筋间距啦。举例:左边的柱子,共5跟钢筋,钢筋间距=(700-50)/4=160左右,因此,中间两根箍筋的间距就是160x2=320,超过250了。
回复
夜幕将离
2014年04月29日 23:17:46
6楼
中间拉条S筋不行吗
回复
sclgh1979
2014年04月30日 08:54:37
7楼
箍筋肢距按箍筋到箍筋之间的距离计算应该不是太合理,规范中没有明确此计算方式,按高规第6.4.7条总条文解释的附图e和第6.4.11条,布置箍筋时,需在柱中心位置留出300x300的空间,用于浇筑混凝土时导管的施工,这样的话岂不是所有都满足不了规范对箍筋肢距的要求了吗?怎么能实现呢。所以按照此种计算方式应该是不合理的。
回复
sclgh1979
2014年04月30日 08:57:51
8楼
这是高规中的条文解释
回复
sclgh1979
2014年04月30日 08:58:44
9楼
6.4.11 本条为新增内容。现浇混凝土柱在施工时,一般情况下采用导管将混凝土直接引入柱底部,然后随着混凝土的浇筑将导管逐渐上提,直至浇筑完毕。因此,在布置柱箍筋时,需在柱中心位置留出不少于300mm×300mm的空间,以便于混凝土施工。对于截面很大或长矩形柱,尚需与施工单位协商留出不止插一个导管的位置。
回复
qi549085469
2014年04月30日 09:07:56
10楼
柱子一侧四根纵筋不行吗 这样肢距就能满足了