我们有个项目,做一个下沉式露天广场与地铁站对接,广场内有些小商铺(面积平均约70平方米),请问这些小商铺需要做防排烟设备吗?多些各位大侠指教。下沉式广场类型相类似下图所示:
我们有个项目,做一个下沉式露天广场与地铁站对接,广场内有些小商铺(面积平均约70平方米),请问这些小商铺需要做防排烟设备吗?
多些各位大侠指教。
下沉式广场类型相类似下图所示:
2楼
2、下沉式广场下周边一圈小商铺
回复
3楼
你 细翻 高规 没有明确 就不设咯
问下你们老大的嘛 !问题就解决咯
回复
4楼
下沉广场就等于室外,这些商铺如果全对着广场开门开窗,就无需机械排烟。
回复
5楼
从照片看,都是可以通室外的的商铺,当然不用设排烟设备了,它是自然排烟.
回复
6楼
同意楼上同学,商铺直通室外,可以自然排烟。
回复
7楼
从照片看,都是可以通室外的的商铺,,它是自然排烟.就可以
回复
8楼
关键是分没有防火分区.如消防疏散通道距离够不够和分区面积问题才能决定要不要做防排问题.
回复