关于2013年供配电案例考试下午第二题的讨论
catpillar
catpillar Lv.6
2014年04月30日 10:31:30
只看楼主

如题: 此题考到了两个知识点:1,单相接地电容电流的计算,根据已知题干,电缆加上架空线的单相接地电容电流参照供配电手册P153页,取值为32.27;2消弧线圈补偿容量的计算,根据供配电手册P222页,可以算出值为251.53,选C. 但:电网回路的电容电流除了线路外,还有电力设备,对手册3P152页倒数第四行,及153页,表4-20';还要考虑110KV变电所的电容电流值,再乘1.1,为276.68,无解.

如题:
此题考到了两个知识点:1,单相接地电容电流的计算,根据已知题干,电缆加上架空线的单相接地电容电流参照供配电手册P153页,取值为32.27;2消弧线圈补偿容量的计算,根据供配电手册P222页,可以算出值为251.53,选C.
但:电网回路的电容电流除了线路外,还有电力设备,对手册3P152页倒数第四行,及153页,表4-20';还要考虑110KV变电所的电容电流值,再乘1.1,为276.68,无解.
请考友分析一下这么理解对否?
免费打赏
jianzhudianqic
2014年05月01日 04:38:37
2楼
也有同样的疑问
回复
jackie_xie
2014年05月25日 23:27:44
3楼
还有2012年案例上午第16题。似乎出题意图真没有考虑变电所增加的接地电容电流值?为什么?
回复
testintest
2014年05月26日 12:32:56
4楼
我认为楼主的理解是对的。有过很多这样的事了,出题的孙资出的答案没一个对的
回复

相关推荐

APP内打开