悬挑梁的上部钢筋需要加强,一般大家做法都是1.5倍,我有一点不明白,这个1.5倍的放大,是指按照梁上部内跨的计算数值放大还是按照悬挑端的上部数值放大?下面给截图,求问下大家,是顶筋是配6根20还是配5根18?我现在取了中庸之道,就配了5根20的。个人认为,如果按照内跨顶筋计算值放大的话,就是指由内跨钢筋延伸并作为悬臂梁的上部筋,如果是按照悬挑端放大的话,则是将内跨与悬挑端相同的钢筋由内跨延伸,内跨与悬挑端不同的钢筋则锚入柱内,是这么理解吗?
悬挑梁的上部钢筋需要加强,一般大家做法都是1.5倍,我有一点不明白,这个1.5倍的放大,是指按照梁上部内跨的计算数值放大还是按照悬挑端的上部数值放大?下面给截图,求问下大家,是顶筋是配6根20还是配5根18?我现在取了中庸之道,就配了5根20的。
个人认为,如果按照内跨顶筋计算值放大的话,就是指由内跨钢筋延伸并作为悬臂梁的上部筋,如果是按照悬挑端放大的话,则是将内跨与悬挑端相同的钢筋由内跨延伸,内跨与悬挑端不同的钢筋则锚入柱内,是这么理解吗?
12楼
nvslch 发表于 2014-5-3 11:16 不说了,看图明白了,谢谢啦
回复
13楼
我一般都是放大1.5倍,安全储备呗:lol
回复
14楼
风行者 发表于 2014-5-3 11:57 我一般都是放大1.5倍,安全储备呗那你是按照哪一端放大?
回复
15楼
xiensh 发表于 2014-5-3 12:10 那你是按照哪一端放大?:)不用加土木币,一起探讨问题。我觉得是按照内跨那个数值放大,延伸悬挑梁,支座弯矩连续,对于你说的那个锚固问题,11G101-189页,那种悬挑梁和里面楼板一个平的,就是里面的钢筋延伸出去。而不是锚固进柱子墙。所以我认为按照里面配筋。
回复
16楼
我一直都是按悬挑端扩大系数,和内跨端相比,取MAX。。。
不知道对不对。。。
回复
17楼
nvslch 发表于 2014-5-3 11:16 不说了,看图说的很清楚
回复
18楼
XXD谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
19楼
小手一抖~两分到手~!
回复
20楼
小手一抖~两分到手~!
回复
21楼
一般如阳台什么的悬挑梁并不属于耗能构件,甚至找不到悬挑梁箍筋加密的强条规范,只是普遍认为他比较重要所以加强了。所以上部纵向钢筋放大没什么必要,当然荷载要输对。当然如果你觉得你这里以后使用会有堆积或者可能会砌点墙什么的,加强点也没事。:lol
回复