悬挑梁上部钢筋放大
xiensh
xiensh Lv.14
2014年05月02日 10:50:48
只看楼主

悬挑梁的上部钢筋需要加强,一般大家做法都是1.5倍,我有一点不明白,这个1.5倍的放大,是指按照梁上部内跨的计算数值放大还是按照悬挑端的上部数值放大?下面给截图,求问下大家,是顶筋是配6根20还是配5根18?我现在取了中庸之道,就配了5根20的。个人认为,如果按照内跨顶筋计算值放大的话,就是指由内跨钢筋延伸并作为悬臂梁的上部筋,如果是按照悬挑端放大的话,则是将内跨与悬挑端相同的钢筋由内跨延伸,内跨与悬挑端不同的钢筋则锚入柱内,是这么理解吗?

悬挑梁的上部钢筋需要加强,一般大家做法都是1.5倍,我有一点不明白,这个1.5倍的放大,是指按照梁上部内跨的计算数值放大还是按照悬挑端的上部数值放大?下面给截图,求问下大家,是顶筋是配6根20还是配5根18?我现在取了中庸之道,就配了5根20的。

个人认为,如果按照内跨顶筋计算值放大的话,就是指由内跨钢筋延伸并作为悬臂梁的上部筋,如果是按照悬挑端放大的话,则是将内跨与悬挑端相同的钢筋由内跨延伸,内跨与悬挑端不同的钢筋则锚入柱内,是这么理解吗?


J4C93FB%IZXDVO1E1C5$FD2.jpg


J4C93FB%IZXDVO1E1C5$FD2.jpg

免费打赏
co1441762605780
2015年11月17日 09:57:57
62楼
我是刚毕业的,我们院的好像是放大1.5倍的
回复
林泽松
2015年11月18日 10:36:17
63楼
设计小兵 发表于 2014-5-2 15:56 当然按照悬挑端的配筋数字放大还是放大比较好,而且最好钢筋越多通出来越好,这样做法比较稳固,特比是对于跨度比较大的悬挑梁,最好能够加大,保险起见。
回复
cj038300
2017年10月19日 17:11:41
64楼
学习了,希望以后多多讨论这些有用的知识
回复
chensongtao709394
2017年10月26日 11:00:37
65楼
学习学习~学习学习~学习学习~学习学习~学习学习~
回复
gugu10080
2017年10月26日 14:44:36
66楼
我们都是直接将内跨的顶筋伸出来
回复
forevermore5
2019年12月18日 11:42:07
67楼

一般还是放大,1.2倍

回复
炫风火舞
2020年04月15日 22:27:37
68楼

主要考虑安全储备放大1.2或1.3,个人认为按悬挑端的1.3倍和端跨负筋最大值取。

回复

相关推荐

APP内打开