本人大四学校,在做关于小区供配电的设计,现在遇到一个瓶颈,向各位前辈请教主要是短路电流计算,因为它是设备,电缆母线等选型要进行短路校验我的这个工程高压两路电源独立供电,各自给各自的变压器供电,变压器分列运行,低压侧采用单母线分断制,当一台变压器发生故障时,由另一台变压器承担 所有的一二级负荷。故我的短路电流分两次分别计算,以下是我自己画的短路计算图1.电缆进线距离怎么确定,怎么在平面图纸中量取,是指的从哪儿到哪儿的距离
本人大四学校,在做关于小区供配电的设计,现在遇到一个瓶颈,向各位前辈请教
主要是短路电流计算,因为它是设备,电缆母线等选型要进行短路校验
我的这个工程高压两路电源独立供电,各自给各自的变压器供电,变压器分列运行,低压侧采用单母线分断制,当一台变压器发生故障时,由另一台变压器承担
所有的一二级负荷。故我的短路电流分两次分别计算,以下是我自己画的短路计算图
1.电缆进线距离怎么确定,怎么在平面图纸中量取,是指的从哪儿到哪儿的距离
2.总的进线断路器就是高压系统图中的那个断路器吗,他的断流容量怎么确定,或是可以从哪里查到比较详细的所有型号的断路器ZN63G(3AS4)
2楼
也想智到!!!!
回复
3楼
学校做论文,与实际是两回事,找不到的数据自己可以设定(设定时不要给以后产生矛盾,如果后面计算对前面设定的数据有问题,可以重新设定——把计算过程再改一次)。
1、在电源处需要设定电源阻抗(Zmin和Zmax)或电源最大短路容量。
2、根据用电容量设定各设备的数据(变压器容量及阻抗电压%,线路规格和距离),就可以计算出K-1,K-2。K-3等的阻抗,这样,短路电流也可以计算了。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-5-3 08:18 学校做论文,与实际是两回事,找不到的数据自己可以设定(设定时不要给以后产生矛盾,如果后面计算对前面设 …谢谢,我现在计算下来设备选型都能对上,但是在进行最小截面的校验时出线了问题,怎么个奏法,我选取的短路点是变压器的高压侧和低压侧
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-5-3 08:18 学校做论文,与实际是两回事,找不到的数据自己可以设定(设定时不要给以后产生矛盾,如果后面计算对前面设 …还想问一下,一般计算出来的高压侧低压侧短路电流为多少,我计算出来的有点大,然后电缆距离一般可以设为多少
回复
6楼
“有点大”是多少,电缆距离可以人做的长度,你不要拉到月亮上去就可以!
回复
7楼
melody_chen 发表于 2014-5-3 11:17 谢谢,我现在计算下来设备选型都能对上,但是在进行最小截面的校验时出线了问题,怎么个奏法,我选取的短 …对头,这两点非选不可。
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-5-3 14:40 “有点大”是多少,电缆距离可以人做的长度,你不要拉到月亮上去就可以!想问一下,我现在为了满足电缆的截面的短路热稳定性校验(最小截面),我自己凑的数,电缆距离要3到4km得样子,我这个变电所是给一幢5层3号楼商业楼供电及其地下,变电所就在其地下一层,这样的电缆距离感觉太远。
回复
9楼
你这个是假设,可以无限假设。
高压开关的分断能力和实际短路参数没有必然的联系,比如短路电流23kA,选择25kA的就够了,
但是考虑扩展性,选择31.5kA也可以(比如说上级变压器增大等等)。
至于短路点,我们一般的做法是:高压是至变压器电缆的末端,因为一般这个距离都比较近,就是距离本级
高配室的距离都比较近,这个距离是可以统计出来的;低压就是变压器的低压侧,这个算出来是最大
的短路点,你可以按照这个来选择低压配电柜的开关等元器件参数。至于某一个馈出之路的短路参数,
你得考虑馈出电缆的长度和单位长度的阻抗,然后加上高压系统的阻抗,再加上变压器的阻抗。
几公里长的电缆,不要觉得有什么意外,城里里几十公里长的电缆隧道都有,当然相比于架空线
费钱,但是电缆的负荷距不是架空线能比的。
回复
10楼
电气交流 发表于 2014-5-3 16:56 你这个是假设,可以无限假设。高压开关的分断能力和实际短路参数没有必然的联系,比如短路电流23kA,选择 …谢谢指教,
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-3 21:04 编辑 melody_chen 发表于 2014-5-3 16:23 想问一下,我现在为了满足电缆的截面的短路热稳定性校验(最小截面),我自己凑的数,电缆距离要3到4km得 …设想是可以的,但这样的设想会让人感觉“这幢楼造在沙漠中”,离电源3~4公里远,且只有一幢5层楼?(脱离实际)
回复