合闸后软起自动启动,电流瞬间几百安是怎么回事
syh1115
syh1115 Lv.7
2014年05月03日 09:14:54
只看楼主

本人新手,正在学维修电工。 有一软起是75KW并联接触器下面带75KW电机,上面是225A断路器,再上面是刀开关。这个是单独配电柜,电流表最大300A。软起控制线在车间操作室。三天前,车间人说软起跳闸了(以前正常用)。我和电工师傅过去查看是跳闸了,合闸后软起自动启动,感觉不对赶紧断开,打电话给操作室告诉他们多按几次停止开关。再次合闸时发现电流瞬间超过300A,正在想什么原因软起着火了,合闸到着火大约4-6秒吧,太快了。(本人第一次经历这种事,感觉挺震撼的),停电后更换以前维修过的一个软起,正常。昨天傍晚打电话又跳闸了,合闸后软起自动启动,电流瞬间超过300A。和上次毛病一样。幸亏上次问题出现后,厂里买了个新软起,更换后正常。

请教各位大大 ,这是什么情况呀?
免费打赏
lingxuct
2014年05月03日 14:55:09
2楼
75KW电机的额定电流有74A,无软启的直接起动电流的74X7=518A,“合闸后软起自动启动,电流瞬间超过300A”证明了什么情况?
回复
lsc19590714
2014年05月03日 15:07:01
3楼
电流超过300A的瞬间,旁路接触器是否吸合工作了?〈属于直接启动了>?正常时应是启动用软启动器(约60S内可设定)启动过程结束后,转为旁路接触器吸合工作,如果不是上述情况,可能是软启动器内部出现了问题。如果是合闸后软启,自启动,是控制线有问题,但软启不应着火。结合软启接线图,详查一下实际接线(含一次主回路及二次控制回路接线及绝缘是否正确达标。
回复
mr_chen188
2014年05月03日 16:02:10
4楼
来学习学习
回复
wxdchgs
2014年05月03日 18:45:02
5楼
“合闸后软起自动启动,再次合闸时发现电流瞬间超过300A,约4-6秒吧,软起着火了”
似为主回路可控硅有击穿短路的。
回复
syh1115
2014年05月04日 09:50:19
6楼
谢谢亲们的解答,昨天拆开软起后,有两相可控硅击穿了。
回复
moon0467
2014年05月04日 10:49:35
7楼
LZ,别只看软起可控硅的问题,去年我经历的事:主回路有保险,坏了两次,更换保险后,正常,运行一段时间软起故障,报“SCR短路故障”,检查发现软起B相可控硅击穿,对电机检查绝缘无问题。起初以为只是软起的问题,换了一个新的软起后,一起动,又报SCR短路。然后发现软起可控硅又击穿了,对电机重新检查,除了绝缘外,还检查了电动机直阻,发现三相绕组不平衡,电机解体后,发现B相在电机绕组引出线处虚接。处理好后,换上新软起动器,才解决。
注:软起换可控硅,能自己换就自己换,返厂维修的报价快赶上一个新的软起了。
回复
jxg2313
2014年05月04日 16:15:54
8楼
7楼分析非常档位,软起可控硅击穿,先要查清楚击穿原因,才能正确处理故障。否则会出现同样的问题
回复
syh1115
2014年05月05日 12:34:28
9楼
先谢谢了,等车间停机时做下检查
回复
dh19881020
2014年05月05日 15:28:08
10楼
感谢7楼。。。