我现在遇到一个酒店的游泳池,不知道怎么做.它在酒店的屋顶上,层高大概三米多,墙面是玻璃.请大家帮帮我,谢谢,我是新手,不好意思.
我现在遇到一个酒店的游泳池,不知道怎么做.它在酒店的屋顶上,层高大概三米多,墙面是玻璃.请大家帮帮我,谢谢,我是新手,不好意思.
2楼
说具体点行不!abobo168@126.com能否给我看看!
回复
3楼
没有下文啦,我还想学习一下呢
回复
4楼
我看就用柴油比较好
回复
5楼
游泳池??还是在论坛里多搜艘,我也不会啊,顶一下,不要沉了
回复
6楼
回复
7楼
我也碰到过:)
游泳池暖通设计
随着人民生活水平的提高,一些星级宾馆、一些小区或体育健身中心,往往配建室内游泳池。为此,小型室内游泳池空调设计,也就越来越普遍。室内游泳池由于其高湿,因此需重点解决其结露和闷热的问题,本文就本人所做的某学校室内游泳馆工程,谈对游泳池设计的几点体会。
一:工程概况
该游泳馆总建筑面积为4000㎡,它包括一个50×25m的标准游泳池及一座600人的看台及一些辅助用房。它主要是为满足校内学生教学训练的要求,同时又能举办小型的体育比赛。
二:室内空气参数的确定
为保证人员在出水后和入水前的舒适性,按国际游泳池设计标准规定,池厅空气温度应高于池水温度1~2℃,相对湿度一般为50~70%,但不超过75%,风速控制在0.2m/s左右。同时,为防止冬季围护结构结露,国际游泳池设计标准规定池厅内空气含湿量不大于14g/kg。本工程池水温度设定为26℃,因此室内空气温度取27℃。由于空气湿度对人们的舒适感也有密切的关系。相对湿度低,空气干燥同时空气中水蒸汽分压力低,会使刚出水面的润湿皮肤表面水份蒸发加速,从人体带走蒸发潜热,容易使人产生寒冷的感觉。同时水份蒸发多,室内空气含湿量增加,使消除室内余湿所需的通风量增加,则相应增加冬季加热送入室内新风的负荷。若相对湿度过高,则室内空气含湿量过大,会使空气露点提高,使围护结构内表面产生结露现象,综合以上利弊分析,本工程采用60%,此时室内空气的含湿量为13.3g/kg,露点温度为18℃。由于观众区同池区同处一个大空间,在确定空气参数时,在满足运动员舒适感的前提下,也要兼顾观众的舒适感,若冬季观众区温度取27℃的话,则明显太热了,因此观众区温度根据舒适性空调要求取22℃。
三:通风量的计算
室内游泳池中,由于水池表面不断蒸发水份,防止潮湿问题便显得非常重要,同时大多数游泳池池水采用氯消毒方法,因此必须采取有效的通风措施,把室内的蒸发水份排走。室内通风量的计算方法如下:
1:首先计算室内散湿量,室内散湿量包括敞露水面散湿量和人体散湿量两部分。
敞露水面散湿量计算公式为
式中 F--蒸发面积,M2
Pq.b--相应于水表面温度下的水蒸汽分压力,
Pa Pb--室内空气的水蒸汽分压力,Pa
B--标准大气压力,101325Pa
B'--当地大气压力,Pa
β--蒸发系数,Kg/㎡.h.Pa β=(α+0.00013v)
α--不同水温下的扩散系Kg/㎡.h.Pa
v--蒸发表面空气流速,m/s
人体散湿量计算公式为G=ngφ
式中 n--人数,个
g--单个成年男子在不同状态下的散湿量,g/h
φ--不同性质场所的集群系数
根据计算,游泳馆池面蒸发量为370Kg/h,人体散湿量为78.2Kg,总计散湿量为448.2Kg/h。
2:接下来计算通风量。通风量的计算公式为L=G*1000/(dn-dw),即将室内散湿量除以室内外空气含湿量差。经计算,本工程排风量为48800m3/h,同时为保证游泳池厅为负压,取排风量要大于送入室内新风量。
四:池厅内的通风空调系统设计
由于观众区和池厅采用不同的空气温湿度参数,因此池厅区和观众区采用两套空调通风系统。
1:观众区设立两套组合式空调机组,每台机组送风量为15000m3/h,气流方式为观众区上部用旋流风口送风,座位底下回风,同时观众区设立独立的排风系统,以排除观众区的污浊空气。因观众区采用空调,而池厅区夏季仅设机械通风,为防止观众区空气自然下降到池区,在气流组织计算时,应力求时气流的射程只达到第一排观众席。
2:池厅内空调设计原则是夏季以机械通风为主,辅以对送入室内的新风进行降温、去湿处理。冬季采用热风采暖和池厅四周设立式暗装风机盘管相结合的空调方式。池厅顶上的网架内设置四台离心排风风机箱排风,同时设置四台新风机组对送入室内的新风作处理,新风经过旋流送风口送至人员活动区域。在池厅四周设置32台立式暗装风机盘管来承担游泳池围护结构负荷及人员负荷。经计算,该游泳馆冬季空调热负荷863Kw,热源采用学校内锅炉房的蒸气,通过游泳馆内的热交换机房交换成为60~50℃的热水。同时为了提高室内运动员冬季足部的舒适感,在池厅四周的地面上设置地板采暖系统,即在地板内埋设PPR管材,冬季时通循环热水以提高地面温度。此部分后来由于建设单位资金原因没有采用。
五:池厅围护结构防结露措施
由于游泳馆池厅内温度高,相对湿度大,水蒸汽分压力高,露点温度高,所以室内很容易发生表面结露。表面结露会造成使用者的不舒适及室内环境污染,同时可能导致围护结构的腐蚀,导致墙体保温层的破坏,影响保温效果。因此游泳馆的建筑热工处理是游泳馆建筑设计的重中之重。暖通设计人员要和建筑设计人员密切配合,详细计算,选定合适的建筑围护结构材料。
为了防止围护结构内表面结露,要求围护结构内表面温度不低于室内空气露点温度(一般希望高1~2℃),则围护结构所允许的最大传热系数,可按下面公式计算
式中 U--围护结构所允许的最大传热系数,w/㎡.℃
tn--池厅内空气温度,℃
tw--室外空气温度,℃
τn--围护结构内表面温度,℃
αn--围护结构内表面传热系数,w/㎡.℃
根据以上公式把相应数据代入得,本工程外围护结构的最大传热系数为2.52w/㎡.℃,而本工程围护结构构造如下:
屋顶--彩钢板内夹6cm离心玻璃棉保温层 K=0.90w/㎡.℃
外墙--20mm厚空气砖墙加保温层 K=1.19w/㎡.℃
内墙--200mm厚空心砖墙 K=1.97w/㎡.℃
幕墙--双层8mm中空玻璃 K=2.87w/㎡.℃
双层金属窗 K=3.00w/㎡.℃
由此可见,玻璃幕墙及玻璃窗的传热系数不能满足最大传热系数的要求,而该建筑为保证立面效果,在东西两个立面均采用高达8m的落地玻璃幕墙,为防止玻璃窗内表面结露,本工程沿围护结构四周设一排立式明装风机盘管沿玻璃向上送热风,以提高玻璃窗内表面温度。同时,该建筑屋顶采用钢网架结构,为防止吊顶内网架上结露,本工程在吊顶内设置2台热风机组向吊顶内送热风,以提高吊顶内的温度。
以上只是对室内游泳池暖通设计的几点理论上的体会,实际效果有待工程完工后实际使用情况的验证。
[
本帖最后由 wuyuyu8186 于 2009-3-9 10:24 编辑 ]
回复
8楼
在东西两个立面均采用高达8m的落地玻璃幕墙,为防止玻璃窗内表面结露,本工程沿围护结构四周设一排立式明装风机盘管沿玻璃向上送热风,以提高玻璃窗内表面温度。
我没具体做过
一般都是发给专门做泳池的公司帮忙设计
看看也可以了解个大概:lol
再来一文
==============================================华丽的分割线================================================
福建省游泳馆采暖空调设计
摘要:福建省游泳馆位于福州市省体育馆中心西北角。该建筑地下一层,地上二层,整个馆平面由二个对称直径为76米的半圆和中间16米宽连接带组成,其空间是球面直径不等的两个半圆壳体和中间16米宽单曲圆体过渡段构成的。二个半圆壳体形成了不同的使用空间。底层设一个标准跳水池(20×25米)和一个十游道游泳池(20×25米),两个池平面布局采取“品”字形布置。游泳池看台底下设有一个热身池(10×25米),热身池旁有健身设施,底层还设有与训练比赛配套使用的附属用房,如更衣室、淋浴室、厕所、医务室、裁判休息以及电视传播等技术用房;二层为看台、休息厅、记分牌等技术用房。水处理用房、锅炉房、冷冻机房、空调机房等设在地下。本馆标准按现行国际比赛要求设计,规模可作为省、市级比赛馆,可以满足游泳、跳水、水球、花样游泳、蹼泳等各项比赛要求。
关键词:福建 游泳馆
福建省游泳馆位于福州市省体育馆中心西北角。该建筑地下一层,地上二层,整个馆平面由二个对称直径为76米的半圆和中间16米宽连接带组成,其空间是球面直径不等的两个半圆壳体和中间16米宽单曲圆体过渡段构成的。二个半圆壳体形成了不同的使用空间。底层设一个标准跳水池(20×25米)和一个十游道游泳池(20×25米),两个池平面布局采取“品”字形布置。游泳池看台底下设有一个热身池(10×25米),热身池旁有健身设施,底层还设有与训练比赛配套使用的附属用房,如更衣室、淋浴室、厕所、医务室、裁判休息以及电视传播等技术用房;二层为看台、休息厅、记分牌等技术用房。水处理用房、锅炉房、冷冻机房、空调机房等设在地下。本馆标准按现行国际比赛要求设计,规模可作为省、市级比赛馆,可以满足游泳、跳水、水球、花样游泳、蹼泳等各项比赛要求。
一、设计参数选择确定
本馆辅助用房采暖空调设计方式上以暗装风机盘管+新风系统为主,设计参数基本按暖通设计规范进行设计计算,所在本文不作过多阐述。
而池厅和观众席是设计中考虑重点区域,其采暖空调设计首要考虑是游泳跳水运动员全年舒适要求,这包括运动员在水中舒适性,以及入水前和出水后在陆上的舒适性,同时又要兼顾看台上观众的舒适感。运动员舒适感满足很大程度上取决于池水温度和池厅空气参数,水温确定与人体在水中停留时间长短及运动量密切相关。本馆作为专业训练比赛馆,池水温度控制在26℃左右,池厅空气温度按国际游泳池设计标准应高出水温2℃左右。而空气湿度太大,室内露点太高,室内表面容易结露;湿度太低,陆上运动员容易产生寒冷感,池厅湿度控制在50%~70%以内,气流到达人体上的末端风速度也加以限制,一般尽量控制在0.25m/s左右。
这样的室内空气设计参数在冬季对看台上观众是很不舒适的。若采用创造两个不同参数的空调环境,需要实现观众区和游泳区的分区。这需要增加较大的投资,由于投资上的限制,本馆不作具体“分区”设计,而是通过提高看台上观众席可感气速度,来改善观众冬季舒适感,因人体对流换热与气流速度的0.3次方成正比,并一场比赛大约只有3~4小时,另外福州属于南部地区,冬天室内温度较高,观众衣着较北方要单薄,采用上述空气设计参数可以补接受,而且设有与看台相联系的休息厅,可为观众提供比赛间隙较舒适的休息场所。
二、冷热源选择
整个体育中心内,冬季需要用热的建筑只有本建筑,这包括冬季空调采暖用热,池水加热和淋浴用热。本馆冷、热源设置有多种方式,其中主要有三种,第一种方式为锅炉+冷水机组,第二种方式为空调热泵机组+锅炉,第三种方式为直燃型溴化锂冷热机组。通过设备初投资、运行费用、管理费用等经济因素综合比较,得到第一种组合方式最具经济性、合理性。在锅炉选型上考虑整个体育中心无论是使用功能上看,还是将发展趋势将是福建省体育文化活动中心,锅炉燃烧烟气排放来污染效应应该是极轻微的,所以选用燃轻油常压间接式热水机组。这不但减少锅炉爆炸的危险性,并在水系统管路上省却中间换热设备和热交换循环泵,简化系统流程,节省机房面积,提高系统热效率。而且以间接式热水锅炉为空调热源的水系统是闭式系统,克服一般常压锅炉循环能耗高的缺点。
本馆夏季总冷负荷为1900KW左右,选择二台290冷吨螺杆式冷水机组为空调冷源,产生7℃的空调冷水。冬季设计空调热负荷为1600KW左右,游泳馆池厅空间大,又是间歇使用的场所,为了冬季能快速提高池厅内空气温度,空调热源容量选取1.2倍设计热负荷作为启动热负荷。对于间接式热水锅炉,一定限量选用更大容量,对于初投资和运行费用影响较小。所以选择一台2000KW间接式常压热水锅炉作为冬季空调热源,产生60℃的空调热水。冬、夏季空调共用一套水管输送系统,冷热泵为合用,夏季送冷水为二用一备,冬季供热水为一用二备。另外选择一台120KW小容量间接式热水锅炉,作为采暖热源,产生95℃的热水,供给末端散热设备---散热器。
三、池厅采暖空调设计
福州虽属非采暖地区,在冬春季节,还比较冷运动员在出水后和入水前,沾在身上的水变成水蒸汽须吸收身上热量,再加上周围物体表面的辐射,所以运动员会有不舒适的冷感,须为创造较舒适室内小气候。本馆采用送热风和局部散热器采暖相结合的供暖空调方式。冬季利用送回风系统,通过热风循环来维持室内空气温度。同时在池边运动员活动区域布置一些以辐射型为主的散热器,散热器采用明装方式。增强辐射采暖效果,提高运动员冬季热舒适性。
池厅(包括观众席)总送风量为215267m3/h,选取60000m3/h组合式空调机组四台,设在地下室内空调机房内。空调机组各功能包括送风机段(带垂直出风口)、表冷段、中间段、过滤段、新排风段、回风机段、回风段,送风借助四个对称的建筑竖风道,送到地上二层。建筑送风道内贴保温材料,并安装迷宫式消声器,总回风道利用看台下的建筑回风道,总回风道上接有阻抗式消声器。
为了满足跳水比赛要求,跳水池厅空间大,屋顶球型壳体最高点离地面25米跳水池厅送风干管吊装在网架的下弦线,离地面标高大约16.0米。游泳池厅内送风干管穿行在网架内。离地面标高15.0~16.0米。池厅送风方式为垂直下送风,风口采用收缩型喷口,收缩角为5.6℃,出口直径360mm,喷口出口风速为6.2m/s。喷口布置在运动员活动我域上空,喷口射程为13.5m左右(距地面2.4m处),冬季送热风末端计算速度约为0.32m/s。风速稍大于理想速度0.25m/s,基本上能满足要求。而池厅的回风口设在观众看台下侧壁,尽理靠近地面,以便及时把池区潮湿空气带走。
观众席的送风方式采用圆型直片式散流器下送风,以及一部分双层百叶风口侧送,而回风口均匀布置在观众看台座位的侧壁,利用可感气流来改善观众冬季舒适感。
四、馆内湿度控制
防结露
馆内相对湿度大,温度高,冬天室外温度偏低时,外窗玻璃、屋面底板和外墙内表面,均容易出现结露。本馆防结露主要考虑在供暖空调运行时段,还尽量要考虑采暖空调非运行时段。后一种情况要求更高,这与造价经济性形成一定矛盾。而其外窗防结露这方面表现较突出。
本馆外窗玻璃采用双层镀膜玻璃窗,单层玻璃厚6mm,并加强玻璃窗的气密性。内层窗为推拉式,外层窗为向外对开式,并在窗缝间安装橡胶密封条,两层窗之间空隙控制在10公分之内。并在窗沿下设凝结水排水沟。经计算传热系数在3.05w/m2•℃左右。福州冬季室外计算温度为4℃,游泳馆在供暖空调运行时段,围护结构传热系数允许值为2.8w/m2•℃。所以外窗尽管采用双层窗,在室外温度降低到较低时,内侧玻璃还可能出现结露的现象。本馆在设计中采用二种方式来防止结露;(1)热风防结露,在二层的外窗及玻璃门上沿设置热风送风口,直接提高玻璃内壁的温度;(2)热身池区窗沿下布置散热器利用上升热气提高玻璃内壁温度。
湿空气流向的控制
在池厅网架内设置四台低速排风机,每台风量为18000~20000m3/h,可以把高湿气体排至室外,特别是夏季晚间空调不开启时,可以把积聚在池厅高湿气体及时排走,这样利用晚间通风的作用,减少室内蓄热量,同时可以造成池厅内负压,使湿度大的气体不进入低湿度的房间和走道。并在池厅通向走道的出口处设置具有防潮而且气密性良好的帘布,以减少湿气逸入走道和房间。
在一层辅助用房设置五套新风机组,总新风量为24000m3/h,新风经处理后送往淋浴室、更衣室、走道和房间内,并在淋浴室、更衣室、厕所设立排风系统。要馆正压度控制为厕所
<淋浴室<更衣室<走道<低湿房间;池厅<走道<低湿房间。
五、其它
灯光控制室、记分牌室发热量较大,即使是冬季也需要送冷气,所以设立单独的分体式空调器。
游泳馆是跨度大的建筑物,故要求屋面重理轻、隔热好。本馆采用澳大利亚BHP彩色镀铝锌钢板为屋面板系统,屋面板设计为双层做法,面板海兰色XRW涂覆系统(高耐力涂层)高强度镀铝锌钢板(0.47mm厚),保温层50mm厚离心玻璃棉(带铝箔)(导热系数0.041),底板为灰白色XRW涂覆系统高强度镀铝锌钢板(0.35mm厚)。
本馆锅炉烟囱设计,采暖空调热源两台间接式热水锅炉烟囱,共用一根DN800的排烟总道,而淋浴池水加热的热源两台间接式热水锅炉烟囱共用一根DN800的排烟总道。烟道采有取4.55厚普通钢板焊接,外侧用50mm硅酸铝棉作为隔热材料,外层防水材料选用不锈钢板。烟囱绝对高度为18.5m。为了影响该建筑的建筑立面,两根烟囱并排立在运动员入口两侧,并设立广告牌作装饰。
锅炉贮油量为一个星期用油量,选用二个20m3的贮油罐。贮油罐为埋地式,通过输油泵、输油管道把油送到地下日用油箱。供油采用自动供油和自动回油。输油泵启停由日用油箱高低油位自动控制,贮油罐内还设油位显位传感器,把油位数据传给地下室值班室。
[
本帖最后由 wuyuyu8186 于 2009-3-9 10:35 编辑 ]
回复
9楼
没做过哦 ,有经验的发个话啊
回复