超大5层地下室,底部两层局部为人防,地下室地面排水如何处理?
滴水
滴水 Lv.7
2014年05月03日 11:11:17
只看楼主

本帖最后由 滴水 于 2014-5-3 11:11 编辑 1.人防规范第3.1.6条:……上部建筑的生活污水管、雨水管……不得进入防空地下室。2.人防规范第6.3.15条:……当收集上一层地面废水的排水管道需引入防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。按以上两条,拟设计:-3层(-5、-4为人防)地面(人防顶板)设防爆地漏排水,-1、-2层地面排水立管(废水管)穿越人防排至-5层集水坑。另:有露天中庭从地面3层到-2层,每层设有中庭环廊,环廊的排水管(类似阳台排水)可否进入人防?毕竟严格来说属于雨水。

本帖最后由 滴水 于 2014-5-3 11:11 编辑

1.人防规范第3.1.6条:……上部建筑的生活污水管、雨水管……不得进入防空地下室。
请各位大侠提宝贵意见,谢谢!

免费打赏
滴水
2014年05月03日 12:00:02
2楼
-3~-5层为无梁楼板,层高仅3.2米,走管非常艰难
回复
loveying0912
2014年05月04日 10:19:12
3楼
不要接入人防内。
回复
wyfklcb
2014年05月04日 10:23:11
4楼
不要进 与人防无关的管道不得进入 看条文说明和建筑规范
回复
滴水
2014年05月04日 14:56:10
5楼
与人防无关的管道,规范提到“不宜”
回复
catte
2014年05月05日 09:48:25
6楼
-3层地面排水防爆地漏接入人防,上部的想办法不要进入人防,完全有条件设井提升出去的

回复
重庆曾大侠
2014年05月05日 11:19:58
7楼
做集水井,或者让结构挂集水坑
回复
重庆曾大侠
2014年05月05日 11:21:51
8楼
catte 发表于 2014-5-5 09:48 -3层地面排水防爆地漏接入人防,上部的想办法不要进入人防,完全有条件设井提升出去的通常都做防爆地漏,但是这玩意平时是关闭的
回复
滴水
2014年05月05日 20:33:42
9楼
重庆曾大侠 发表于 2014-5-5 11:21 通常都做防爆地漏,但是这玩意平时是关闭的防爆地漏平时应该是打开的,战时才关闭的,
回复
滴水
2014年05月05日 20:36:09
10楼
感谢各位的指点,顺便在这里再请教一下以前发过的问题:消防管道穿越-5,-4层楼层人防区域,请问在-4层楼面是否需要设防护阀?毕竟管道穿过了不同的防护区。
回复
灬天蝎乄
2014年05月06日 08:06:48
11楼
滴水 发表于 2014-5-5 20:36 感谢各位的指点,顺便在这里再请教一下以前发过的问题:消防管道穿越-5,-4层楼层人防区域,请问在-4层楼面 …需要加,且楼板上下都要加