有一片小区,20多栋的住户为传统的上供下回垂直单管系统,仅有四五栋新建住宅楼预采用热水地板辐射采暖,热源供回水温度为95/70。请问各位,新建住宅的热源如何解决?地板辐射需要60/50。加设换热器是不可能的,甲方不会答应的。有人建议采用以有建筑的回水来提供地板采暖的供水,但我认为有问题,从水压图来分析1。 用回水接入会造成锅炉回水压力更底,从而使得回水温度更低。引起系统参数变化。2。 回水水压线降低,使得锅炉附近的用户的供回水压力增加,更难于调节水力平衡,还有可能使得锅炉回水管处的压力低于静水压力,造成回水管内热水汽化。
有一片小区,20多栋的住户为传统的上供下回垂直单管系统,仅有四五栋新建住宅楼预采用热水地板辐射采暖,热源供回水温度为95/70。
请问各位,新建住宅的热源如何解决?地板辐射需要60/50。加设换热器是不可能的,甲方不会答应的。有人建议采用以有建筑的回水来提供地板采暖的供水,但我认为有问题,从水压图来分析
1。 用回水接入会造成锅炉回水压力更底,从而使得回水温度更低。引起系统参数变化。
2。 回水水压线降低,使得锅炉附近的用户的供回水压力增加,更难于调节水力平衡,还有可能使得锅炉回水管处的压力低于静水压力,造成回水管内热水汽化。
2楼
如果是很小的一部分采用地板采暖,可以考虑采用散热器回水做为地板采暖供水,在入口加一个管道加压泵,能解决水力平衡的问题。
4、5栋采用地板采暖面积太大了,我认为应该在锅炉房内单独设置一套地热换热器。
回复
3楼
应该在锅炉房内单独设置一套辐射采暖供热管道系统,在散热器采暖系统回水管道定压装置后,一部分回水进入锅炉,另一部分回水经辐射采暖系统循环泵,送至辐射采暖各单元。关键是:1、控制地热供水温度,设置温控装置(可在循环泵前设混水装置等装置)。2、控制辐射采暖供水流量,选择合适的辐射采暖循环泵。假如是换热站,那就采用完全独立换热、管道系统,以便于调节。
回复
4楼
同意二楼三楼的说法!直接用回水不理想的!最好是在换热站里加套地暖用的设备!
回复
5楼
我一直认为电的比水的来的方便。。。
回复
6楼
地暖做二次循环水系统就行了,用板式热交换器+循环水泵即可。
回复
7楼
有天然气的条件吗,用壁挂炉好了。
要么就用楼上的方法
回复
8楼
虽然是这样,但还有需各方面经济技术比较,象这种情况下,用电是不可取的。
回复
9楼
虽然是这样,但还有需各方面经济技术比较,象这种情况下,用电是不可取的。
为什么?
回复
10楼
楼上朋友:用电采暖是高品质能量转换成低品质能量,因此,电采暖系统不是节能系统,具体的工程项目中,可按照当地的实际情况取舍。假如新建的为几栋比较分散且面积不大的别墅楼,采用原有热源连接没有优势的时候,完全可以采用电或其它形式的采暖方式。象楼主所说的情况,那么大面积新建住宅楼且有条件采用原有热源,为什么要用电采暖呢?
回复
11楼
建议采用混水机组来解决热源问题,原理是通过混水器将二次水系统的回水与一次供水混合达到二次供水温度。该机组投资远远低于板换系统,且占地面积很小,是要求同种热媒不同供热温度情况下的最佳选择。目前应用已经很多,有专业生产厂家。