根据电子版图纸使用全站仪进行放样,首先输入已知坐标A点坐标,先输入y值,然后输入X值,再输入后视坐标B,先输入Y值,再输入X值,建站完成之后,在进行已知点放样,结果放样点与实际点相差180度,请问哪里有问题???
根据电子版图纸使用全站仪进行放样,首先输入已知坐标A点坐标,先输入y值,然后输入X值,再输入后视坐标B,先输入Y值,再输入X值,建站完成之后,在进行已知点放样,结果放样点与实际点相差180度,请问哪里有问题???
43楼
是的。CAD坐标是数学坐标,测量用的坐标XY对应数学坐标的YX.
回复
44楼
很多图纸本身XY也是搞不混的,全站仪上是N、E,你那个方位角图中sin(52........)*14.502=11.552,及水平向增量是11.552,图中Y坐标的变量是11.552,即Y轴是E,至于全站仪,我觉的主要把握的是,以大放小,建站的时候尽量有远处的点,然后放样近处的点,以近点建站去放远处的点,误差会被放大的。
回复
45楼
我是过来学习的,感谢楼主
回复
46楼
楼主加油 我也不会 哈哈
回复
47楼
很可能是你的图纸是镜像过导致的,本人在一个工地遇到过,后来将图纸反过来看就好了。哈哈
回复
48楼
我来回答你,1、总平图是用来施工的,(在没有错误的前提下)它的坐标系是测量坐标系,从坐标数值看应是
当地建筑工程、市政等工程用的。(那么它的X就是N,而不是随便设计出来X没指向的。要不XY用不着那么大
数。)
回复
49楼
我是过来来学习的
回复
50楼
坐标方位角的问题,正反坐标方位角相差180°
回复
51楼
在大地坐标系中X代表北坐标(N),代表东坐标(E)
回复
52楼
全站仪坐标输入顺序是N-E-Z
电脑打开一张CAD图纸
如果你用天正等类似软件标注坐标,那"X=数值"就是“N”,"Y=数值"就是“E”
如果你用CAD自带的坐标标注,那竖向引出显示的数值就是N,横向引出显示的数值就是E。
一个老施工员纯手工打造回复:)
回复