本帖最后由 tangyong11 于 2014-5-4 07:18 编辑 如题,想请教一下,一般设计院对于这样的变压器的低压侧总屏是如何配置的?用不用刀开关,用什么品牌的,用多少大的断路器等。

本帖最后由 tangyong11 于 2014-5-4 07:18 编辑

如题,想请教一下,一般设计院对于这样的变压器的低压侧总屏是如何配置的?用不用刀开关,用什么品牌的,用多少大的断路器等。
免费打赏
电气交流
2014年05月04日 08:16:21
2楼
低压进线柜现在很少用刀了,大部分都是断路器,电动操作+抽出式。
回复
xieengineer
2014年05月04日 08:28:56
3楼
现在低压总进线已经很少使用隔离开关了,绝大多数采用楼上的方式,用抽出式断路器方式来形成明显的断开点。
回复
lingxuct
2014年05月04日 10:38:10
4楼
偶喜欢用施耐德框架式断路器,1250KVA变压器可用NT20的。
回复
自控
2014年05月05日 07:09:08
5楼
本帖最后由 tangyong11 于 2014-5-5 07:13 编辑

国产的刀开关标称贷3000A的(2000A以下的还可以),事实上根本做不到的,我每年到夏季的时候都要更换刀开关,今年想想还是做一个技改的方案吧!把原来的刀开关和ME断路器更改成正泰的NA1-3200的固定式断路器,有试验和工作位置,取消刀开关,当然用NT20的那是更好了(据说环境温度70度都能保证额定载流量),但由于经济的因素,用NT20可能通不过!
回复
cdleeyb
2014年05月05日 09:05:21
6楼
一般都用框架断路器
回复
mente521
2014年05月05日 09:56:14
7楼
施耐德框架开关
回复
qq_1398732958119
2014年05月05日 10:04:37
8楼
小电流用刀开,大电流就取消刀开
回复
qq359879362
2014年05月05日 10:07:12
9楼
1250KVA变压器宜用2500A框架断路器。
回复
zq18
2014年05月05日 11:27:41
10楼
用框架开关。
开关额定电流根据变压器额定电流来选,一般长延时略大约变压器额定电流,我一般取1.1倍
回复
云飘飘
2014年05月05日 13:00:08
11楼
采用2000A的断路器,都带隔离功能,现在大部分省份技术导则要求采用智能型、至少带三段保护的断路器。
回复