本帖最后由 tangyong11 于 2014-5-4 07:18 编辑 如题,想请教一下,一般设计院对于这样的变压器的低压侧总屏是如何配置的?用不用刀开关,用什么品牌的,用多少大的断路器等。
本帖最后由 tangyong11 于 2014-5-4 07:18 编辑
如题,想请教一下,一般设计院对于这样的变压器的低压侧总屏是如何配置的?用不用刀开关,用什么品牌的,用多少大的断路器等。
12楼
断路器,,,,,人民 安德利都行滴
回复
13楼
我用3200A的框架,整定到2500A。
回复
14楼
用2500A的框架断路器了。
回复
15楼
偶来学习学习,低压配电这块还么有接触到。
回复
16楼
路过学习了!!!
回复
17楼
我个人的两点看法,不知对否
1,对国内市场隔离刀开关进行了了解,公司按变压器容量的需要配置了电流参数3000A的隔离开关,都是双刀的方式,基本是按需要来生产(国外品牌均没有生产这种隔离刀),我认为主要问题是动静触头接触面无法达到设计电流值。
2,由于隔离刀每相都是双刀的方式,环境温度升高后,随着用电负荷增加,其双刀头热稳定性变差,每个刀头的动静接触电阻会不一样,导致同一相上每个刀头的负荷电流不一样,出现一个刀头负荷电流高而另一个刀头的负荷电流低,时间一长便发热,然后烧坏隔离刀。我认为2000A以上的隔离刀在环境温度升高后做不到长期的热稳定性,也就是隔离刀在环境温度升高后其额定电流会下降很多。
回复
18楼
ccc___ 发表于 2014-5-4 10:38 偶喜欢用施耐德框架式断路器,1250KVA变压器可用NT20的。洋鬼子的的框架断路器应该是MT系列吧
回复
19楼
可以不用刀开关了 换成框架式断路器 不要固定式的要抽出式的 这个摇出后能有明显的断开点,安全。
回复
20楼
用抽出式的框架断路器就可以不用刀开关了!
回复
21楼
采用2500A的抽出式框架断路器就可以了!
回复