洁净室空调负荷计算有新风冷负荷吗?
zhangyeww
zhangyeww Lv.4
2014年05月04日 09:53:18
只看楼主

洁净药厂的空调冷负荷需要加新风的吗?有一些房间有甲类,是全排的 ,新风量很大。这样的话这个房间的新风冷负荷就很高。我算的一个全排房间冷指标650m3/h。我看的几个书里算负荷的时候都没有新风这一项。很困惑懂的朋友给讲讲。谢谢。

洁净药厂的空调冷负荷需要加新风的吗?
有一些房间有甲类,是全排的 ,新风量很大。这样的话这个房间的新风冷负荷就很高。我算的一个全排房间冷指标650m3/h。
我看的几个书里算负荷的时候都没有新风这一项。很困惑
懂的朋友给讲讲。谢谢。
免费打赏
wu.ye
2014年05月04日 11:40:26
2楼
洁净药厂的新风冷负荷当然要算
回复
wu.ye
2014年05月04日 11:42:38
3楼
一般洁净项目新风量是要控制的,否则一方面负荷大另一方面洁净度也难做到
回复
poorpc
2014年05月07日 11:00:56
4楼
100%要算新风负荷
回复
范德法特007
2019年03月05日 11:35:21
5楼
你冷指标单位写错了吧
回复
as1215sc
2019年04月18日 17:36:34
6楼
新风负荷肯定要算进去的
回复

相关推荐