某道路,部分路段原钠灯照明改为LED灯照明,是直接接回去还是另外单独构成一个回路,专供LED灯?说明:LED内置开关电源;咨询厂家,说没问题;查到一篇文章有这样的表述:大伙怎么看?
某道路,部分路段原钠灯照明改为LED灯照明,是直接接回去还是另外单独构成一个回路,专供LED灯?
说明:LED内置开关电源;
咨询厂家,说没问题;
查到一篇文章有这样的表述:
大伙怎么看?
12楼
xinye10 发表于 2014-5-7 09:08 一般的,钠灯单灯补偿要求大于0.9,应该不低了;一楼的图片中倒是有要求:LED路灯须专一变压器供电, …这个我也不好具体说什么,不是很在行,你可以查阅一下LED驱动原理,它的驱动芯片对电压要求好像还好,范围比较大,但是对功率因数要求较高,高压钠灯不加补偿的时候功率因数0.4~0.5,国家规定补偿到好像是0.85以上,实际中根本达不到标准,所以功率因数应该是症结所在
回复
13楼
心香 发表于 2014-5-7 10:44 规范上倒没有说可不可能共回路,但个人认为最好采用单独回路。参考地方规范配电系统应当符合下列要求 …多谢哈。1.地方规定是深圳、厦门的?:lol共享一个呗。2.独立回路的话,独立变压器还是独立馈线回路比较好?
回复
14楼
lakswy 发表于 2014-5-7 10:59 这个我也不好具体说什么,不是很在行,你可以查阅一下LED驱动原理,它的驱动芯片对电压要求好像还好,范围 …好嘞。多谢
回复
15楼
非常学习了谢谢顶顶
回复
16楼
xinye10 发表于 2014-5-7 11:04 多谢哈。1.地方规定是深圳、厦门的?共享一个呗。2.独立回路的话,独立变压器还是独立馈线回路比 …这个是深圳地规,福建地规是没有说这个,福建地规水平很差。
回复
17楼
单独设置回路呗。
回复
18楼
其实问题的关键就在那灯的电感镇流器上,如果换电子镇流器就会好很多,过电压不会出现。
回复
19楼
学习了,刚做了个市政路灯工程,是分开的
回复
20楼
碰到几起例子,一般设计分开来做,看了很多规范,没有找到详细的原理和说明,只能做几个实验从中找问题,结合理论,来解决心中疑问。
回复
21楼
kjh0502 发表于 2014-5-13 10:51 学习了,刚做了个市政路灯工程,是分开的追问一句:分开,是那一个层面分开?1.单独的馈线回路(共控制箱);2.单独的路灯控制箱(共专变);3.单独的变压器;多谢哈
回复