本帖最后由 判卷组组长 于 2014-5-6 12:33 编辑 各位 问个问题 设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类),地震作用按7度0.15g计算,抗震措施按8度,抗震构造措施按8+,那这个8+在PKPM中如何体现?这个参数PKPM里面好像没有啊,PKPM中只有提高一级和提高两级,而8+即比8度采取更高的构造措施,这个体现不出来,各位是如何考虑的。
本帖最后由 判卷组组长 于 2014-5-6 12:33 编辑
各位 问个问题 设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类),
地震作用按7度0.15g计算,抗震措施按8度,抗震构造措施按8+,那这个8+在PKPM中如何体现?这个参数PKPM里面好像没有啊,
PKPM中只有提高一级和提高两级,而8+即比8度采取更高的构造措施,这个体现不出来,各位是如何考虑的。
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
53楼
抗震等级和抗震构造措施同时提高一级 我觉得还是有待商榷的
回复
54楼
来学习滴 不错的资料,谢谢分享!
回复
55楼
langzhusky 发表于 2014-5-6 16:45 你只能自己人为加大构造措施,比如你把箍筋的体积配箍率提高一点,你把轴压比的限值调低一点。。。。。这种 …请问下老实,抗震构造措施具体包括哪些内容,规范里只说除了内力调整,具体有哪些内容呢?箍筋的体积配筋率,轴压比,最小配筋率么?
回复
56楼
没有人 发表于 2014-5-6 19:04 个人觉得,抗震等级决定抗震措施(包括内力调整和构造措施),0.15g 乙类碰到三四类场地,乙类建筑的抗震等 …支持这位仁兄的观点
回复
57楼
建筑高度,乙类建筑的抗震措施的抗震等级按8度,然后抗震措施的抗震等级再提高一度。
回复
58楼
游客 220.191.161.x 发表于 2014-5-16 16:06 请问下老实,抗震构造措施具体包括哪些内容,规范里只说除了内力调整,具体有哪些内容呢?箍筋的体积配筋 …内力调整不是抗震构造措施里的。抗震措施包括内力调整和构造措施。抗震构造措施主要包括配筋率,轴压比,箍筋最小直径,加密区间距等等。。。好多,规范上都有
回复
59楼
没有人 发表于 2014-5-6 19:04 个人觉得,抗震等级决定抗震措施(包括内力调整和构造措施),0.15g 乙类碰到三四类场地,乙类建筑的抗震等 …这位仁兄 说的还是有些道理
回复
60楼
朱总提到“8+”可理解为“应符合比8度抗震设防更高的要求”,而不是将“8+”直接改为“9”度,故我认为此种情况下,在提高一级抗震措施(包括抗震构造措施)后,“8+”不用体现在SATWE参数设置中,如同朗筑老师所说,只需出图时按比二级抗震更严格的要求来控制构件轴压比、最小截面尺寸、最小配筋率、最小配箍率、箍筋直径及加密区,而我不认为全部按一级来控制构造措施,既然是“8+”而不是“9”,只需部分提供构造措施即可。
以上仅代表个人观点
回复
61楼
skdlaoliu 发表于 2014-5-21 10:04 朱总提到“8+”可理解为“应符合比8度抗震设防更高的要求”,而不是将“8+”直接改为“9”度,故我认为此种 …同意,就是这么个理,只是对设计者在这个度上的把握要求就高了
回复
62楼
cadway 发表于 2014-5-6 13:08 问题基本条件:设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类)。楼主理解存 …同意cad的说法
回复