PKPMv2.1版剪力墙配筋结果5(PL),PL代表什么意思??
baowen1314
baowen1314 Lv.7
2014年05月06日 16:36:31
只看楼主
8@39WI5N(DOH6F0%1LW@%HX.jpg

8@39WI5N(DOH6F0%1LW@%HX.jpg

免费打赏
greed_killer
2014年12月22日 16:25:27
52楼
规范只说了双肢剪力墙,但是现在实际工程中剪力墙布置各式各样,不好区分双肢剪力墙。还有就是双肢剪力墙的一端出现拉力产生裂缝,刚度减小承担剪力能力下降,这部分地震力也不一定就全传到另一只上去啊,是整个楼所有的墙肢承担啊,当然承担部分较大的是离他近的墙肢较长的墙肢承担。
规范规定的是内力放大,如果pkpm真的没考虑的话,让人为放大内力在认为计算配筋,工作量太大了。而且并不是所有pkpm里面的PL都需要放大,可操作性太低了。
回复
皮蛋爱叼鞋
2015年04月16日 14:47:20
53楼
偏拉,配筋增大1.25倍
回复
结构寻道者
2015年04月21日 09:00:06
54楼
偏心受拉,V2.1版中计算的钢筋时没有放大的,需认为放大;V2.2版中计算结构已经按偏拉要求放大
回复
sap200000
2015年07月23日 10:47:43
55楼

谢谢资料分享
回复
玩疯了
2015年07月23日 14:42:54
56楼
偏拉的意思
回复
佳林
2015年12月09日 10:33:14
57楼
偏拉,规范上说明的很清楚。
回复
玩疯了
2015年12月10日 10:20:57
58楼
偏心受拉的意思
回复
ningzy0418
2015年12月14日 16:42:31
59楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
qq_1446528254567
2015年12月15日 09:44:46
60楼
偏拉,配筋增大到1.25倍
回复
qq_1414487432071
2015年12月15日 10:57:30
61楼
谢谢楼主,辛苦了
回复