《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求:
A. 水平流速宜为0.1m/s。
B. 最高流量时的停留时间应大于2min。
有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5
我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下
根据《室外排水规范》选择以下参数:
水平流速v:0.1m/s
最大设计流量时的流行时间t:3min
设计有效水深h2:2.0m
每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
沉砂池超高h1:0.3m
城市污水沉砂量X:0.9m3/106m3污水
清除沉砂的时间间隔T:2d
本设计中选择一组曝气沉砂池(两格)。
1.
池子总有效容积(
V
)
设最大设计流量时流行时间
t=3min
,
Qmax=0.5m3/s,Q=0.25m3/s
V=Qmaxt
×
60=0.500
×
3
×
60=90m3 (3—22)
式中:
V——沉砂池有效容积,;
t——停留时间,min。
2.
水流断面面积(
A
)
设最大设计流量时水平流速v=0.1m/s
A=Q/v=2.5m2 (3—23)
式中:
A—— 水流断面面积,;
v—— 水平流速,。
3.
池总宽度(
B
)
设设计有效水深
h2=2m
,则B=A/h2=1.25m
(3—24)
式中:
B
——沉砂池宽度,;
h2——沉砂池有效水深,。
宽深比B/h2=1.25/2=o.625,并不在规范要求的宽深比1.0~1.5之间,那么在设计时要怎么修改?水平速度可以修改吗?因为水平速度修改小后可以符合宽深比。如果不能改要怎样?曝气沉砂池是不是必须至少设两格?