断路器防跳与保护防跳有什么区别?
rienhuang
rienhuang Lv.8
2014年05月07日 10:52:21
来自于继电保护
只看楼主

大家好,断路器防跳与保护防跳有什么区别?现在是不是都采用断路器防跳?当采用继电保护防跳或断路器防跳时,继电保护与断路器之间的控制回路连线有区别吗? 是不是都是引正负电源、跳合闸线圈出口到断路器?

大家好,断路器防跳与保护防跳有什么区别?
现在是不是都采用断路器防跳?
当采用继电保护防跳或断路器防跳时,继电保护与断路器之间的控制回路连线有区别吗? 是不是都是引正负电源、跳合闸线圈出口到断路器?
免费打赏
hjude
2014年10月24日 16:42:57
12楼
现场要求的是两个防跳只有一个,不过两个防跳的解除都很简单,问下厂家你就知道了
回复
dian504
2014年12月03日 15:44:50
13楼
本帖最后由 dian504 于 2014-12-3 15:46 编辑

现在都使用断路器机构内的防跳回路。使用保护防跳时,是接4根线,正负荷跳合闸。
回复
seclusionss
2014年12月04日 08:10:03
14楼
我知道,110KV的,一般使用保护装置内的防跳回路,现场需要拆除断路器内的防跳回路。
回复
sw3636844
2014年12月04日 16:40:03
15楼
谢谢分享谢谢分享
回复
llu608
2014年12月07日 20:28:44
16楼
6kv的厂用电断路器防跳也取消了
回复
xiaolifeihua
2014年12月15日 11:31:28
17楼
现在都是采用TBJ保护防跳
回复
wo7461196
2015年03月20日 14:30:06
18楼
一看楼主的问题就是高手 我完全听不懂 :'(
回复
qq_1425865565451
2015年03月30日 16:26:11
19楼
路过学习了:)
回复
co1448110866400
2015年12月21日 00:33:43
20楼
谢谢楼主分享
回复
大虾大虾
2015年12月26日 15:10:48
21楼
现在微机保护用的都是保护防跳,把断路器防跳回路连片取了,要不断路器容易误重合。
回复