关于高压细水喷雾分区阀
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2014年05月07日 14:36:40
只看楼主

请教一下,有没有人做过高压细水喷雾的,关于区位阀设置问题,原先档案馆库房面积超过500m2,用了2个区位阀,现在因为使用功能要求,建筑隔成3个房间,但是因为通风问题,只隔2.5米高,层高4.1米,现在认定,是应该按建筑隔开的3间设置区位阀,或者说可以按2个隔间一个区位阀(不大于500m2)或者按面积,区位阀各管一个房间,另外一个房间每个区位阀各管一半,这样是否可以

请教一下,有没有人做过高压细水喷雾的,关于区位阀设置问题,原先档案馆库房面积超过500m2,用了2个区位阀,现在因为使用功能要求,建筑隔成3个房间,但是因为通风问题,只隔2.5米高,层高4.1米,现在认定,是应该按建筑隔开的3间设置区位阀,或者说可以按2个隔间一个区位阀(不大于500m2)或者按面积,区位阀各管一个房间,另外一个房间每个区位阀各管一半,这样是否可以
免费打赏
guanbw
2014年05月07日 21:30:27
2楼
防护区必须是一个相对封闭的空间,所以与500的大小没什么关系,只能做两个分区,即使用三个阀,两个未完全分隔的区域在任何防区事故时,都得同时打开。