板厚不够,差了不少怎么办???
gx576108286
gx576108286 Lv.12
2014年05月07日 14:37:15
来自于建筑施工
只看楼主

设计板厚120mm,做主体检测的时候发现板厚最少只有86mm,还有95mm有一大堆。怎么办啊!!!急求各位大神指导!!!

设计板厚120mm,做主体检测的时候发现板厚最少只有86mm,还有95mm有一大堆。怎么办啊!!!急求各位大神指导!!!
免费打赏
gx576108286
2014年05月07日 14:38:59
2楼
板跨还不小,8400*9600。哎
回复
演员的自我修养
2014年05月07日 14:41:56
3楼
加抹一层找平层找回来,不知道合不合适?
回复
milovsky
2014年05月07日 15:16:15
4楼
这个目测要设计复核了
回复
bacda
2014年05月07日 15:33:16
5楼
这个怎么到主体结构检测的时候才知道呢?在第三方检测前自己都没发现?浇筑砼的时候没会没发现?还有你们的板筋绑扎定位一定有很大的问题,垫块马镫缺少。否则你连钢筋都盖不86-95这个情况是要露筋的。建议联系下设计,进行碳纤维加固吧。不建议建筑层加厚,那样只会增加板上部荷载。再说你这个板块大,就这样的施工,钢筋工程不会好到哪里去。建议你检查下板底平整度,模板支撑时候不知道起拱没有,如果没有估计中间位置下沉了3公分左右最少。
回复
酥饼梅子酒
2014年05月07日 17:12:11
6楼
找设计复核吧 到最后结构检测才发现 前边的检查都没发现 管理人员太负责任了:o
回复
diabloboy521
2014年05月07日 17:40:58
7楼
找设计单位出具意见吧!
板厚差这么多,现场的管理人员责任很大啊!
楼上说的那些加找平层什么的,纯属糊弄事!
回复
vexyu
2014年05月07日 19:16:20
8楼
建议可采用钢板加固,下方喷射砼加固(下方需加筋)等方案,不宜采用碳纤维加固,因为其刚度不足!

更多交流请关注微信公众号 土木吧
关注方法

1、进入微信→通讯录→添加朋友→查找公众号→输入 土木吧,最后点击关注。

2、进入微信→发现→扫一扫(下面二维码)

土木吧.jpg
回复
lx154211
2014年05月07日 20:24:36
9楼
以后要多注意这个问题
回复
lzj9095
2014年05月07日 20:48:28
10楼
一般板厚的允许偏差为+8 -5 板厚不够比较好处理应用细石混凝土填平,板厚超厚是比较麻烦的必须凿板的
回复
jordyzhang
2014年05月08日 10:16:35
11楼
本帖最后由 jordyzhang 于 2014-5-8 10:17 编辑 演员的自我修养 发表于 2014-5-7 14:41 加抹一层找平层找回来,不知道合不合适?这个不是厚度差了的问题,而是板截面有效高度与原设计的假定相差太大了,整个板有可能会因为有效高度不足而开裂。还是找设计问问吧。