板厚不够,差了不少怎么办???
gx576108286
gx576108286 Lv.12
2014年05月07日 14:37:15
来自于建筑施工
只看楼主

设计板厚120mm,做主体检测的时候发现板厚最少只有86mm,还有95mm有一大堆。怎么办啊!!!急求各位大神指导!!!

设计板厚120mm,做主体检测的时候发现板厚最少只有86mm,还有95mm有一大堆。怎么办啊!!!急求各位大神指导!!!
免费打赏
lhs5182008
2014年05月08日 13:01:01
12楼
向设计院反映情况,由结构设计师复核并出具意见。
回复
rzdjmdi
2014年05月08日 13:08:51
13楼
相差怎么大呀,施工人员在浇筑时测算砼方量与实际方量应差距较大,应及时找原因。
回复
木欣泉流
2014年05月08日 13:51:19
14楼
问题比较麻烦,得设计出方案,一般是碳纤维加固。
回复
演员的自我修养
2014年05月08日 15:22:40
15楼
jordyzhang 发表于 2014-5-8 10:16 这个不是厚度差了的问题,而是板截面有效高度与原设计的假定相差太大了,整个板有可能会因为有效高度不 …那实际应该如何解决?
回复
waterfly2007
2014年05月08日 16:19:14
16楼
联系设计出方案搞吧,超出+4、-5要求太多了
回复
xiaoma2804
2014年05月08日 16:21:00
17楼
建议到jinankongtiaoyiji.cn购买专业的地膜系统就可以了
回复
攻城师49106
2014年05月08日 16:26:27
18楼
说明了一个问题,做主体的老板没少给监理送钱。。造成这种情况,只能找设计了。
回复
jordyzhang
2014年05月08日 16:32:28
19楼
演员的自我修养 发表于 2014-5-8 15:22 那实际应该如何解决?见14楼的正解
回复
演员的自我修养
2014年05月08日 17:17:07
20楼
jordyzhang 发表于 2014-5-8 16:32 见14楼的正解谢了啊!!!