本帖最后由 风吹pp嘎嘎凉 于 2014-5-9 18:57 编辑 大家都知道:对于周期折减系数:1 框架结构可取0.6~0.7; 2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8; 3 剪力墙结构可取0.9~1.0。考虑周期折减系数主要目的是为了考虑结构的填充墙的刚度,本人第一次接触到周期折减系数时,一直认为既然考虑了填充墙的刚度,那么结构总体的刚度就是变大,然后在地震来的时候,填充墙可以吸收一部分地震能量,使得结构构件(以框架结构为列,梁柱构件)吸收的地震力作用变小,这样,会使得结构构件配筋变小,更容易满足,这是我一个错误的理解,不知道大家有没有和我一样的。

本帖最后由 风吹pp嘎嘎凉 于 2014-5-9 18:57 编辑

大家都知道:对于周期折减系数:
1 框架结构可取0.6~0.7;
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3 剪力墙结构可取0.9~1.0。

考虑周期折减系数主要目的是为了考虑结构的填充墙的刚度,本人第一次接触到周期折减系数时,一直认为既然考虑了填充墙的刚度,那么结构总体的刚度就是变大,然后在地震来的时候,填充墙可以吸收一部分地震能量,使得结构构件(以框架结构为列,梁柱构件)吸收的地震力作用变小,这样,会使得结构构件配筋变小,更容易满足,这是我一个错误的理解,不知道大家有没有和我一样的。
实则不然,继续以框架结构为列,其基本自振周期T1(s)可按下式计算:T1=1.7ψT(uT)1/2
注:uT假想把集中在各层楼面处的重力荷载代表值Gi作为水平荷载而算得的结构顶点位移;ψT结构基本自振周期考虑非承重砖墙影响的折减系数。
这样的话,考虑了结构的填充墙的刚度之后,T1会减小
根据抗震规范第5.1.5条

水平地震力影响系数为α1 =(Tg/T1)0.9аmax
FEK总=α1Geq=α10.85GE

可以得出T1减小,α1变大,会导致FEK变大,地震力作用变大,然而这部分地震力由框架(梁柱)承担,结构配筋变大,结构偏于安全。
那么,填充墙的刚度在这里面充当什么角色那?在计算自振周期的时候,考虑了他的刚度,导致结构自振周期减小了,然后就导致了地震力放大,当地震力放大之后,填充墙不考虑了,这部分地震力全由框架承担,假若这种情况下,框架都能承担的住的话,那结构真的来地震了,不就没问题了,也就是结构偏于安全了。

借用鲁烟的一句话,就是“填充墙引起地震力增大,但是墙这孙子只点火不灭火,增大的地震力还是梁柱框架承担啊”,再次谢谢鲁烟给我的帮助,解决了我的困惑,也希望大家能发表自己的看法。
免费打赏
yamshm
2014年12月02日 15:50:13
172楼
学习了。。。。。。
回复
焕仔小博士
2015年01月23日 19:59:37
173楼
学习了,很受教~

回复
结构生活
2015年01月24日 16:22:16
174楼
我是来看评论的
回复
林泽松
2015年01月24日 18:56:22
175楼
除非你做弹塑性分析,不然,无法真正晓得墙的刚度贡献是多少
回复
锁链木偶
2015年01月25日 10:50:00
176楼
原来如此!这孙子只点火不灭火!这句话不错!相反,如果隔墙重建小了,就证明更有利抗震,配筋就建小,基础也小,怪不得要用空心砌体,而隔墙尽量用轻钢龙骨隔板。通了!谢谢!
回复
tracy_321
2015年02月28日 16:04:45
177楼
重新复习了一下周期折减
回复
zhou_jj2011
2015年03月20日 10:36:13
178楼
刚好遇到这么一个问题,现在有点方向了
回复
子小涵
2015年03月30日 11:16:24
179楼
框架也该和高度有点关系吧 无论怎样 感觉这个对我影响多了一点点 谢谢楼主
回复
dingjfeng
2015年03月30日 14:05:56
180楼
活到老学到老
回复
zh_xiaomujiang
2015年03月30日 15:52:16
181楼
我以前做的几个房子没有折减怎么办啊,
回复