菜鸟的总结-周期折减系数对地震力作用的影响
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月07日 16:08:25
只看楼主

本帖最后由 风吹pp嘎嘎凉 于 2014-5-9 18:57 编辑 大家都知道:对于周期折减系数:1 框架结构可取0.6~0.7; 2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8; 3 剪力墙结构可取0.9~1.0。考虑周期折减系数主要目的是为了考虑结构的填充墙的刚度,本人第一次接触到周期折减系数时,一直认为既然考虑了填充墙的刚度,那么结构总体的刚度就是变大,然后在地震来的时候,填充墙可以吸收一部分地震能量,使得结构构件(以框架结构为列,梁柱构件)吸收的地震力作用变小,这样,会使得结构构件配筋变小,更容易满足,这是我一个错误的理解,不知道大家有没有和我一样的。

本帖最后由 风吹pp嘎嘎凉 于 2014-5-9 18:57 编辑

大家都知道:对于周期折减系数:
1 框架结构可取0.6~0.7;
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3 剪力墙结构可取0.9~1.0。

考虑周期折减系数主要目的是为了考虑结构的填充墙的刚度,本人第一次接触到周期折减系数时,一直认为既然考虑了填充墙的刚度,那么结构总体的刚度就是变大,然后在地震来的时候,填充墙可以吸收一部分地震能量,使得结构构件(以框架结构为列,梁柱构件)吸收的地震力作用变小,这样,会使得结构构件配筋变小,更容易满足,这是我一个错误的理解,不知道大家有没有和我一样的。
实则不然,继续以框架结构为列,其基本自振周期T1(s)可按下式计算:T1=1.7ψT(uT)1/2
注:uT假想把集中在各层楼面处的重力荷载代表值Gi作为水平荷载而算得的结构顶点位移;ψT结构基本自振周期考虑非承重砖墙影响的折减系数。
这样的话,考虑了结构的填充墙的刚度之后,T1会减小
根据抗震规范第5.1.5条

水平地震力影响系数为α1 =(Tg/T1)0.9аmax
FEK总=α1Geq=α10.85GE

可以得出T1减小,α1变大,会导致FEK变大,地震力作用变大,然而这部分地震力由框架(梁柱)承担,结构配筋变大,结构偏于安全。
那么,填充墙的刚度在这里面充当什么角色那?在计算自振周期的时候,考虑了他的刚度,导致结构自振周期减小了,然后就导致了地震力放大,当地震力放大之后,填充墙不考虑了,这部分地震力全由框架承担,假若这种情况下,框架都能承担的住的话,那结构真的来地震了,不就没问题了,也就是结构偏于安全了。

借用鲁烟的一句话,就是“填充墙引起地震力增大,但是墙这孙子只点火不灭火,增大的地震力还是梁柱框架承担啊”,再次谢谢鲁烟给我的帮助,解决了我的困惑,也希望大家能发表自己的看法。
免费打赏
布丁鱼
2015年07月10日 09:03:27
182楼
高规4.3.16条以及条文说明说解释的很详细,共享之
回复
swust20084126
2015年07月13日 14:11:18
183楼
楼主又有新作了,总结的挺好的呢,支持哦!
回复
cxy33
2015年09月22日 13:17:47
184楼
看了前辈们的分析。豁然开朗
回复
aliaszk
2015年09月22日 15:00:21
185楼
有明白一个问题
回复
king3557958
2015年09月28日 17:20:54
186楼
新人学习了
回复
zhoulunrong
2015年09月29日 08:40:22
187楼
1111111111111
回复
ch0819014116
2015年10月09日 17:42:44
188楼
其实加气混凝土砌块这个隔墙就很不错。质量轻。
回复
niwenjie1992
2015年10月09日 17:50:56
189楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
芳草萋萋
2016年03月14日 09:28:27
190楼
受教了。。。
回复
已卸
2016年06月29日 18:01:03
191楼
受益匪浅啊, 填充墙这爱惹事的坏小子
回复

相关推荐

APP内打开