如题150米左右的超高层住宅没有避难层,生活、消防给水系统设置传输水箱的话需要设设备层,设备层相邻的上下楼层又不能做住宅用;如果中间楼层不设置传输水箱,那管网长期处于200米的超高压状态。 请求高人指点
如题150米左右的超高层住宅没有避难层,生活、消防给水系统设置传输水箱的话需要设设备层,设备层相邻的上下楼层又不能做住宅用;如果中间楼层不设置传输水箱,那管网长期处于200米的超高压状态。
请求高人指点
2楼
一般不设计传输水箱,超压问题可以分区用减压阀解决。
回复
3楼
按道理 超过100米都要求做转输送吧
回复
4楼
如果是超高层住宅项目给水不设转输水箱 直接只供
或者下面(比如120m一下范围)采用变频供水 上面(120m以上部分)采用工频泵+重力水箱供水
回复
5楼
还没接触到这个,学习下
回复
6楼
;路过学习学习
回复
7楼
从节能考虑建议设置屋顶水箱重力供水和避难层水箱+变频泵供水
回复
8楼
规范不是说了超100米的,垂直串联供水么?给水和消防就得设转输水箱了呀。最多放宽到120米吧。都150了还直接供吗?
回复
9楼
之前见过一个127米高的超高层30层,它就是通过垂直串联供水方式供水的,屋顶设置水箱,19层有传输水箱,变频泵在地下一层
回复
10楼
从节能考虑建议设置屋顶水箱重力供水和避难层水箱+变频泵供水
回复
11楼
垂直串联供水设置串联供水水箱好一些吧
回复