一个新项目,拿到一套新施工图,往往几天内建设单位就要急吼吼地组织图纸会审,并且对图纸会审的质量要求还相当高,以后施工过程中再发现设计上有问题,甲代的第一句话往往就是:“你图纸会审时怎么不提出来?”。为了在这有限的时间里尽可能全面地找出水暖专业图上的问题,我总结了水暖专业图纸会审的30条要点。 1) 图纸说明中是否明确交待管道系统的工作介质、工作压力和试验压力 2) 图纸说明中是否有图例,如果有图例的话,管道施工图中是否有符号是图例中未列入的
1) 图纸说明中是否明确交待管道系统的工作介质、工作压力和试验压力
2) 图纸说明中是否有图例,如果有图例的话,管道施工图中是否有符号是图例中未列入的
3) 图纸说明中是否明确交待管道的材质、压力等级、外径、壁厚、连接工艺及所执行的产品标准
4) 图纸说明中是否明确交待阀门的型号、压力等级、连接方式及所执行的产品标准
5) 图纸说明中是否明确交待温度和压力仪表的具体型号、规格、量程及所执行的产品标准,压力表前是否有表弯和根部阀
6) 图纸说明中是否明确交待管道伸缩节的型号、材质、压力等级、连接工艺、设计伸缩量及所执行的产品标准
7) 图纸说明中是否明确交待管道系统的防腐做法和保温做法,其中保温材料是否有明确其厚度、容重、燃烧等级及所执行的产品标准
8) 图纸说明中是否明确交待所执行的标准图的图集编号、具体页数,以及具体到页内某一个大样图编号。这就要求施工单位技术管理人员占有并且熟悉本专业的标准图,还必须不厌其烦地逐一查阅标准图
9) 地下层、首层、二层、标准层、顶层和屋面层的平面图中,各立管系统的编号、具体定位等是否一致
10) 管道平面图与管道系统图是否吻合,特别是管道走向、口径、标高、平面定位等是否吻合
11) 管道流程图与管道平面及系统图是否吻合
12) 管道的平面、系统图与细部大样图是否吻合
13) 管道图纸设计中如果有管道小尺度偏转、移位等,要核算是否够管件的配合尺寸
14) 图纸说明中一般会要求卧室隔壁的排水立管采用双壁螺旋静音排水管,图纸会审时应具体明确哪几根排水管按此要求执行。
15) 如果设计管道连接工艺采用法兰连接,是否有交待法兰垫片的材质和厚度
16) 管道与建筑、结构专业是否有矛盾,特别是与梁、柱、板、门洞、窗洞、烟风道、沉箱、建筑保温层等是否有矛盾
17) 建筑、结构专业为水暖安装专业考虑的预留洞,如消火栓箱留洞、正压送风口留洞、地下管道层水暖管沟留洞等,是否与水暖专业的要求相吻合
18) 进、出楼栋的管道,与室外管线图逐一进行核对,检查其平面定位、高程、管道材质、口径、连接工艺等是否有矛盾
19) 外立面明装的雨水立管和空调冷凝水立管,其平面定位与建筑专业是否有矛盾,特别是有没有留够外保温厚度
20) 外立面明装的雨水立管和空调冷凝水立管,与外立面凸出的造型之间是否有矛盾
21) 天面雨水斗的做法,与建筑专业的要求(通常是执行建筑专业的某张标准图)是否相吻合
22) 地暖盘管在地面的竖向大样图,与建筑专业做法表中楼、地面的做法是否一致,特别是在卫生间、生活阳台处,格外要仔细核查其找平层、防水层、保护层、隔热层、管道层、保护层等是否对应相符
23) 管道密集处(如水暖井、商铺走廊上空等处),管道排布是否有互相矛盾之处,是否有必要补充断面大样图,是否有必要补充管道联合支架详图
24) 管道密集处,应核算管道间距是否足够管道连接作业、防腐及保温作业的操作空间,如果设计有阀门,特别是法兰阀门,还应核算是否够法兰及阀门保温盒的空间,阀门手柄朝向是否有明确交待
25) 喷淋系统的末端试验及放空装置,是否便于操作,是否与建筑装修专业相吻合,是否兼顾了美观
26) 厨、卫排水管的升顶通气管在天面与烟风道顶部风帽是否有矛盾
27) 室外综合管线图中各专业管线之间在高程、平面定位上是否有矛盾,特别是与检查井、阀门井之间有无矛盾,其中井的尺寸和管道、管件的尺寸均要按其外轮廓尺寸计算
28) 室外各种井口,与园林园建图中的车行道、人行道、小品、铺装面、路缘石、树木等是否有矛盾
29) 焊接钢管、无缝钢管等手工电弧焊连接的管道(如室外埋地采暖供回水管、水暖井内的采暖主立管),其三通是采用成品三通还是现场挖眼焊接三通必须加以明确
30)室外各种井口的标高与园林园建地形图是否相吻合
嗯,最后补充说一句,上述总结的30条是针对多层或高层民用住宅楼项目的水暖专业,其它类型的项目可以参考,但还是应该要补充其针对性的其它内容。