电机就地无功补偿的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年05月08日 13:36:55
只看楼主

本帖最后由 fitman 于 2014-5-13 08:57 编辑 我有个75kW的异步电机,距离馈线柜160米,我想做一个小箱子放一个25kvar的电容,箱子里一个空开,空开上端接电动机,下端接去电容,这个空开平时电机不论启停都一直合着。这样做可以吗?fitman:这个是就地补偿优先考虑的方案。另外要注意几点:1、补偿容量为电机空载容量的90%;2、做好电容器的接触保护;3、电容器优选园柱形带拉断,内置电抗的型号。

本帖最后由 fitman 于 2014-5-13 08:57 编辑

我有个75kW的异步电机,距离馈线柜160米,我想做一个小箱子放一个25kvar的电容,箱子里一个空开,空开上端接电动机,下端接去电容,这个空开平时电机不论启停都一直合着。这样做可以吗?

fitman:这个是就地补偿优先考虑的方案。另外要注意几点:
1、补偿容量为电机空载容量的90%;
2、做好电容器的接触保护;
3、电容器优选园柱形带拉断,内置电抗的型号。
注意:本方案不适合会运行在第四象限工况的电机(升降机类),以及太频繁起动的电机(这个看经济成本)。
免费打赏
xinshiji168
2014年05月12日 08:19:40
22楼
fitman 发表于 2014-5-11 15:04 不单独带开关也是可行的。电机的速断保护同样为电容器提供了短路保护。由于低压电容器的自愈性,可不用过 …还有个问题,如果我的电容容量选大了,或者电机重载的时候适合,轻载的时候不适合,会造成过补偿?会有什么后果呢?
回复
fitman
2014年05月12日 09:13:48
23楼
xinshiji168 发表于 2014-5-12 08:19 还有个问题,如果我的电容容量选大了,或者电机重载的时候适合,轻载的时候不适合,会造成过补偿?会有什 …电机所需无功补偿量基本与轻载或重载无关。一般用空载电流90%来计算补偿量(也可由功率因数反推出来)。过补的危害主要与电机的制动惯性有关,对于一般电机影响不大,但对于大惯性的设备就应保证电机不过补。关于电机的过载保护。因为补偿后相当于电机的额定电流减少了(可把电容器与电机看成一整体),整定值以新的计算值为基准。对于有些结构,可以把电容的接入线放在接触器之下而热继电器之上,这样就不用改继保值了(但很多时候不好接线,不建议)。
回复
mqli2004
2014年05月12日 09:33:40
24楼
选成套的箱子,注意补偿容量,
回复
moujoey
2014年05月12日 09:57:23
25楼
我建议最好将电容并联在主回路,在之前加一个开关。电力电容不建议频繁断开和闭合。因为闭合瞬间会产生比额定电流大5到6倍的浪涌电流,容易造成其他元器件的误动作或者损坏。我公司一个国外成套现场电容补偿的电器柜。请参考
回复
moujoey
2014年05月12日 09:59:50
26楼
回复
qq386373209
2014年05月12日 10:09:56
27楼
;P:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q
回复
zwx6215
2014年05月12日 23:26:05
28楼

不合适!
应该使用电容切换专用接触器进行控制。