10KV的电源线路 引至100KVA的变压器 这段电缆截面该如何选择,求大神指教,我看以前的项目有选3*70的,有必要选这么大吗?
10KV的电源线路 引至100KVA的变压器 这段电缆截面该如何选择,求大神指教,我看以前的项目有选3*70的,有必要选这么大吗?
2楼
见过用25的,但我会用35
回复
3楼
热稳定校验的结果
回复
4楼
iamcmh 发表于 2014-5-8 16:57 热稳定校验的结果顺便提一句:那个预期开断时间怎么取呀?
回复
5楼
电缆截面的选择需要考虑如下因素:载流量,负荷距,热稳定,与开关配合,产品规格是否有等等因素。
回复
6楼
至于时间,热稳定的时间,建议100毫秒。
回复
7楼
最好问问你们省电力公司或者市电力局有没有相应的文件,就像我们这,省公司下的文就说了,200KVA一下的变台,最小电缆截面用50的
回复